www问答网
所有问题
当前搜索:
室内电气导管敷设要求图片
电气
PVC
导管
暗
敷设
有哪些
要求
答:
如图
焊接钢管施工规范?
答:
SC焊接钢管施工规范根据:GB 50303-2002《建筑
电气
工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地
敷设
的电缆
导管
,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。以下SC焊接钢管连接安装图:(供与参考)
JGJ16-2008民用建筑
电气
设计规范8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑
电气
设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属
导管
,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管
敷设
规范规定
答:
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计规范:电线电缆
敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,...
电气
施工中金属软管的安装条件及长度
要求
?
答:
(一)安装
要求
:1、在选用金属软管时,为便于安装尽可能选用一端为松套法兰的金属软管。2、施工现场进行电焊作业时应保护金属软管表面,防止焊渣和引弧烧伤金属软管。3、严禁金属软管扭曲安装。4、不应沿金属软管根部弯曲,不应有死弯。5、所通介质不得对波纹管材料具有腐蚀性,介质中氯离子含量应≤...
jdg管的规范
要求
答:
JDG管国标壁厚
标准
1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《
电气
安装用
导管
特殊
要求
》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
预埋电力保护管需加接地保护吗?
答:
注:1、紧定管
敷设
在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,直线敷设时固定点间距不大于1m。2、
导管
进盒顺直,且用专用锁母固定。6)管路接地跨接 注:1、镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接电线采用接地线卡跨接,不得用熔焊连接。2、跨接地线规格表 7)塑料管出地面保护...
电工穿导线管有什么规范?
答:
一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽 RC:水煤气管
电气
设计施工图中常用线路
敷设
方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在...
地下室
电气导管
如何
敷设
?
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑
电气
设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属
导管
,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电气图
中线管的
敷设
方式TC.CC.FC.WC分别代表什么?
答:
1、TC:电缆沟 2、CC:暗
敷设
在顶棚内 3、FC:暗敷设在地面内 4、WC:暗敷设在墙内
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
导管隐蔽验收隐检内容
室内接线盒暗敷图片
电气预埋进户套管图集规范
室内镀锌导管敷设要求
电气导管敷设工艺流程
电气导管敷设规范
电工预埋镀锌管做法图
农村建房电线管预埋图
镀锌线管安装规范图片