www问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓的压力是多少
消防栓
水
压力
值
为多少
是正常.
答:
室外消火栓的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种.其中承插式的消火栓为1.0
M Pa、法兰式 的消火栓为1.6 M Pa.室内消火栓的公称压力为1.6 M Pa.
室外消火栓
设计水压
是多少
答:
室外消火栓管网设计压力值一般为1.45MPa
,小区高层住宅,泵房的室外消火栓管网压力一般是1.2MPa,应根据具体情况而定。
室外消火栓的
管径
是多少
、
压力
、流量是多少,还又室内消火栓同样的问题...
答:
室外消火栓的管径为65mm,
压力为1Pa
,流量为5L/s。一般是连接式管网形式。根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪...
室外消火栓压力
要求有哪些
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜...
室外消火栓
最高允许
压力
答:
室外消火栓最高允许压力:静水压时不可大于1.00MPa。
室外消火栓压力
要求:根据相关规定,
室外消防栓
高压给水时,管道供水压力不可低于0.15MPa,水枪充实水柱不可小于10米;低压给水时,水压不应小于0.1MPa。此外静水压时不可大于1.00MPa,否则需采取分区给水,若水压大于0.5MPa,还需采取减压措施。消防...
室外消火栓压力
要求
多少
答:
直立式
室外消火栓的
设计
压力
要求为1.6至2.5MPa。经过压力测试合格后,该类型消火栓可提供消防车辆所需的水压和流量。3、壁挂式室外消火栓:壁挂式室外消火栓通常安装在建筑物外墙上,便于消防车辆接水。它由消防水栓、软管、水枪等组成,其压力要求为0.6至1.0MPa。壁挂式室外消火栓的特点是安装简单方便,...
室外消火栓压力
要求
多少
答:
0.3MPa以上。根据查询齐家网得知,
室外消火栓压力
要求在0.3MPa以上,但不得超过1.0MPa。消火栓压力过低,将会影响消防水流量和喷射距离,从而影响灭火效果。消火栓压力过高,将会导致
消火栓的
损坏和水管的破裂,从而影响消防水系统的正常运行。
室外消防栓
出口
压力
一般
是多少
答:
《建筑设计防火规范》 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水
压力
应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,
室外消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
消防栓
水压标准规定
答:
消火栓
栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。法律依据:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.14条规定:当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;消防时
室外
给水管网
的压力
从地面算起不应小于0.10MPa;...
室外消火栓
设计
压力
最小
是多少
答:
室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水
压力
应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,
室外消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa.注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的...