正负指示灯亮黄灯闪烁,并报警,不能
供电
是怎么回事?
答:
\x0d\x0a电池指示灯闪烁、报警,
有4种可能:\x0d\x0a1 电池与UPS主机未连接好,或开关断开
。\x0d\x0a2 电池电压低,需要充电;\x0d\x0a3 电池故障,需要更换;\x0d\x0a4 若以上3点都正常,那就是UPS充电电路故障。\x0d\x0a以上4点,请一步步排查。
山特ups电源
更换新电池后
不供电
?
答:
电池盒内开关是否打开(保险)。测一下电池电压是否正常。 有复位键 ,复位尝试一下。
山特UPS不
给设备
供电
了是咋回事,刚才
断电
试了一下,不光设备没电了 连U...
答:
山特UPS
的输入开关先送上去,看面板有显示没,有就可以给设备
供电
了。然后合上电池箱的开关,按UPS主机上的NO键4秒,开机正常。反之,报修,有三年质保的。正常模式
UPS断电不供电
,红灯亮长响报警
答:
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的
。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。五、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS 只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。...
山特ups电源
通电没反应是什么原因啊?
答:
这种原因多数是山特UPS电源进线电路有问题,查一下进线主板部分是否损坏
,这些只有山特代理,比如南京东方阳光公司,他们才能判断,他们多年从事山特UPS电源销售、维修、维护,对这方面有经验,一定能够帮助你处理问题的、
山特UPS电源没
有输出怎么回事原因如下
答:
1、检查蓄电池
供电
的线路,特别是限流电阻等 2、检查是否有烧焦等电气原件,测量更换 3、测量交流输出管,对比进行测量,是否损坏 4、测量控制模块各脚电压,对比该块说明电压进行分析 5、用放大镜查看电路板印刷面,检查是否有虚焊 6、准备电路图,按系统进行分析维修 ...
santak
不间断电源
断电后为什么没有输出电压
答:
三个可能的原因:1)电池
没
有电了,输出自动切断了;2)检查输出保险丝;3)
UPS
机头坏了。
山特ups电源不供电
,电池电压正常
答:
请问是无法开机呢?还是在
断电
以后无法带设备工作?如果是后者,那么就是电池出了问题,可以用表测试下,光测电压不行,还要测下电流,如果电池放亏了,是会出现上述问题的!
停电后
UPS
是直接关闭!!
不供电
!!清大侠们指点下啊。
答:
UPS
过载了,楼主买的应该在500VA的后备机,
山特
型号应该是MT-500,此UPS的负载功率是300W,如果楼主的电脑
电源
是380W的,那UPS就处于过载状态,没办法正常工作,建议更换UPS,另麻烦描述下稳压器、UPS的功率,(型号也可以)。这样好判断点。我会补充答案的。
山特UPS电源
,输入端已通过稳压电源,但是现在突然停机后无输出,重启后可...
答:
UPS
正常情况下是不会突然停机的,除非出现以下状况:1. 电磁干扰导致控制板DSP芯片异常,或者控制板连接器松动。2. 电网异常导致SPS(工作
电源
部分线路)异常。3. UPS内部炸机,且旁路
故障
的情况,这种情况是很少见的。如果要自己维修的话可以拆开UPS看一下控制板与SPS的连接状况,然后将电网中的稳压器...