www问答网
所有问题
当前搜索:
工厂供配电站的电气主接线
简述什么是
供配电
系统
的电气主接线
答:
电气接线
分为一次接线和二次接线,
电气主接线
主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。
什么是变电所的
主接线
,对主接线有哪些基本要求,
供配电
系统中常用...
答:
变电所的主接线和
电气主接线
意思大体差不多,电气主接线是指发电厂和变电所电气部分的主体,反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互关系 对主接线要求:可靠性、灵活性、经济型 基本形式:单母线(包括单母线分段和单母线带旁路)、双母线(包括双母线分段和双母线带旁路)。3/2接线(500KV以上用...
高压
配电
室里挂
的电气
系统模拟图,专业名称叫什么啊?
答:
高压
配电
室里挂
的电气
系统模拟图,专业名称叫一次系统图。发电厂
电气主接线
是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号将发电机、变压器、母线、开关电器、测量电器、保护电器、输电线路等有关电气设备,按工作顺序排列,详...
求10KV双独立变压器,低压母线分段
供配电主接线
图及相关数据!越详细越 ...
答:
1、一般10kV可以选用单母线断路器分段接线,这种接线方式简单、直观、常见、价格低,维护方便;2、二台变压器,可一主一备,也可二台同时运行,灵活多样;3、0.4kV同样采用单母线断路器分段,同时每段母线设电容器一组,已满足无功功率就地平衡的的要求;4、
主接线
图如附图,参数需要根据你的负荷情况...
速求高手分析这个高低压侧
电气主接线
图
答:
第一张高压系统图,10kV系统,有两路高压进线(电源进线A,B),分别带两台低压变压器(T1,T2),电源A,B之间有联络开关,也就是说两路电源可以互为备用。每路电源都有进线隔离车(方便与系统隔离)和进线PT(主要用于保护和测量)和计量专用PT(主要接电能表计量用)。第二张低压系统图,400V系统...
变
配电
室是什么意思,有什么作用?
答:
称为一次电路或
电气主接线
。变配电所的任务:变配电所是
供配电
系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类
工厂
和民用建筑电能供应的中心,变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务;配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。
工厂
35/10kV变
电站
设计 高分悬赏
答:
1.2 10kV负荷统计2 第2章 主接线的设计3 2.1
电气主接线
的设计原则3 2.2对主接线设计的基本要求3 2.3待建变电所的主接线方式4 2.4 方案比较6 2.5主变压器的选择6 第3章 短路电流的计算8 3.1短路计算的基本知识和目的8 3.2短路电流计算9 第4章 电气设备的选择与校验12 4.1 电气设备...
工厂
供电系统包括哪些范围?变电所和
配电
所的任务有什么不同
答:
②变电所的建设要求少占土地,不占或少占耕地,并尽量利用荒地。在
配电
装置布置和变电所总平面布置上, 都要采取少占土地的措施。③根据变电所的类型、建设规模和在电力网中的作用确定电气主接线,以提高供电可靠性,并要尽量采用简单
的电气主接线
,以降低建设费用和运行费用。
跪求
电气工厂
供电路高手来帮忙解答设计问题 急急急啊
答:
变电所应设置在负荷集中地,形成分散式供电,可以设置在(6)号左边。变压器容量你要将所有的负荷进行计算负荷换算后汇总总的有功功率、无功功率、视在功率,再依总视在功率进行变压器的选型。有锅炉这种二级负荷,可以考虑两段供电的方式,变压器用两台。系统图可以大致为:一路中压10KV或者高压35KV进线...
工厂供配电
技术及技能训练内容简介
答:
书中详尽阐述了
工厂供配电的
核心技术,涉及电力系统的概述、电力负荷及短路电流的计算方法,电力线路的运行与维护,变电所电气设备的维护与管理,电力变压器的理论与实践,
电气主接线
设计与操作规程,变电所防雷保护、接地及继电保护的策略,二次回路和自动装置的构造,以及变电所综合自动化系统的深入解析。