www问答网
所有问题
当前搜索:
工地配电房接地规范
现场临时用电
接地
与防雷工程施工的要点有哪些?
答:
3. 防雷工程在电气设备防雷
接地
时,PE线必须与防雷系统相连且进行重复接地,接地电阻同样要求小于10Ω,以防止雷电伤害。4.
配电室要求配电室
应选址在电源附近,确保环境干燥、无腐蚀、无易燃易爆物质,并保持通道畅通。设备周围应清理易燃易爆物和污源,以满足相应的防护等级。5. 配电箱与开关箱分配电...
变
配电
室内明敷
接地
干线安装应符合哪些规定
答:
(4)
接地
线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,配电室接地的接地电阻不能超过2欧姆,超过2欧姆就视为不合格的。
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有
要求
接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
变
配电室接地
干线离地面高度
答:
标准要求
:①
接地
扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;③接地扁钢距地面高度为250~300mm;④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);...
小型
配电室接地要求
答:
配电室接地要求
u 明敷接地线的安装应符合下列要求:一、应便于检查。二、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。三、支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m;垂直部分宜为1.5~3m;;转弯部分宜为0.3~0.5m。u 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm;接地线与建筑物...
工地配电房
的
接地
线应埋多深
答:
根据国家
规范
规定:
工地配电房
的
接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
配电房
环网
接地标准
答:
配电房
环网
接地标准
为:1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好...
配电房接地
有什么
要求
答:
首先你得请专业防雷检测机构检测出
配电房
所在建筑物的冲击
接地
电阻,因为机房电子设备交流工作接地和保护接地电阻值应≤4.0Ω,如检测出的阻值高于4.0Ω就要增设人工接地体了,如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢...
配电房接地规范
都有哪些?
答:
配电房
防雷
接地
其实是有严格
要求
和
规范
设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊...
换热站设备间及
配电室接地
环网施工技术
要求
?
答:
1、
接地
环网的设计:根据项目的具体情况和土壤电阻率,设计合理的接地环网,确保接地电阻满足相关
规范要求
。一般来说,接地电阻不应大于30Ω。2、接地体的安装:接地体通常采用圆钢或扁钢,安装时应保证其与土壤充分接触,增加接地体的接地效果。引下线可采用圆钢或扁钢,其直径应满足设计要求。