答:
Id>Icd (IrIcd+k*(Ir-Ird) (Ir>Ird)
。式中:Id——抄差动电流、Ir——制动电流 、Icd——差动门槛定值(最小动作值)、Ird——拐点电流定值、k——比率制动系数。低压侧电流要旋转30°,百然后根据各自的变比折算出二次电流值,然后在乘以平度衡系数,高低压侧相减为差动电流,高低压侧电流相...
变压器过
电流保护
、
差动保护
整定值
计算
答:
差动保护:流入电流+流出电流*变比>整定值,正常情况下流入电流+流出电流*变比=励磁电流
,当测量电流远大于励磁电流时,说明变压器内部存在故障。
主变
差动保护
如何整定动作
电流
?
答:
动作电流的整定 (1)躲过外部短路故障时最大不平衡电流:Iset=Krel*Iunb.max Krel 可靠系数,取1.3 (2)躲过变压器最大的励磁涌流: Iset=Krel*Ku*In Krel=1.3 Ku=4~8 In为额定电流 (3)躲过CT二次回路断线引起的
差电流
: Iset=Krel*Iimax ...
主变
差动保护
各侧额定
电流
如何
计算
,如厂高变侧的额定电流是采用厂变额定...
答:
。
那么一次侧的额定电流就是35KVA/35KV 再除以一个根号3 ..二次侧额定电流就是35KVA/10KV再除以一个根号3.
。。。你计算主变的你管厂变的干什么。。别忘记了,,差动是保护变压器的。。。你给哪个变压器算差动保护的值,那么就用哪个变压器的容量。。。哥哥啊。。。
10kv变压器
保护
整定
计算
答:
Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、
差动保护
:作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、
电流
速断保护整定
计算公式
: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 ...
请把该变压器
差动保护
的各侧平衡系数、最小动作
电流
、最小制动电流...
答:
即高压侧平衡系数为1,中压侧平衡系数=2.9825/2.9825=1。低压侧平衡系数=4.1838/2.9825=1.40 最小
动电流
按经验值取0.2倍额定电流,即I动作=0.2*2.9825=0.5965A 最小制动电流按经验值取1倍的额定电流,即I制2.9825=2.9825A 斜率通常取0.5-0.6。差流速断
保护
根据系统进行
计算
。
变压器微机
差动保护
怎样试验
答:
②以A相为例,三圈变及以上的变压器的制动电流为:Ires.A=|max{Kb1×Ia转换后1、Kb2×Ia转换后2、...、Kbn×Ia转换后n}|;字面含义为三圈及以上的变压器的制动电流等于各侧该相转角电流最大值。试验时,使用测试仪对
保护
装置加模拟量,根据以上的
公式计算
出来
差动电流
和制动电流以后,就可以...
变压器
差动保护
中,如何
计算
原、副边二次
电流
答:
N1/你说的是二次额定
电流
吧。这个变压器是两卷变,副边电流变N2;1;N2/.732,原边的二次额定电流就是S/1;U1/U2/,副边的二次额定电流就是S/,首先要知道这个变压器的额定容量S,原边电压等级U1和副边的电压等级U2,原边电流变比N1....
主变
差动保护
原理是什么?
答:
差动保护
是利用基尔霍夫
电流
定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。差动保护...
主变
差动保护
如何
计算
答:
主变
差动保护
是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出
电流
的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。 差动保护的整定
计算
一般分三步: 1. 计算变压器各侧的二次额定电流和平衡系统: 先计算各侧一次电流: 再算二...