答:
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2
。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*20(60),3*30(100)。额定电压:DDS238三相四线3*100V或3*380V DTS238三相四线3*...
三相四线电表带互感
器有几种
接线方式
怎么接
答:
1、两种
接法
,首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感
器输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线电能表带
电流
互感
器怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带
电流
互感
器的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线带互感
器,和脱扣器
电表接线
图
答:
三相带
脱扣器的断路器直接
接
在
三相四线
制的电源侧。
带互感
器的
三相四线电表
能直接
接线
吗?
答:
1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流
。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带互感器的三相四线电表.可是不要互感器.能够直接接线吗 312ily592a LV9...
三相四线电表带互感
器如何接我
答:
电度表的
147三个点接三个电流
互感
器的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258
接
ABC
三相
,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没
有
连接片的。
三相四线电表加互感
器
接线
图
答:
三相四线电表加互感
器
接线
图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次
接互感
器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
电子式预付费
电能表接互感
器怎么接?
答:
三相四线电表接线
图/
接线方法
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感
器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流...
三相四线电能表带
电流
互感
器的
接线方法
是怎么接线的 想请高手赐教 谢谢...
答:
朋友,简单说吧——
电度表接线
柱1、
4
、7接电流
互感
器S1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器S2;电度表接线柱2、5、8
接三相
火线;电度表接线柱10、11接零线;电流互感器S2再接地线。
三相四线
插卡
电表带互感
器
接线
如何?
答:
三相四线
插卡
电表带互感
器接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表的
额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...