800kva变压器
满负荷运行时间
答:
8个小时。
干式变压器
的满负荷运行时间不应超过8小时,
800kva
最长时间也是为8个小时。这是为了避免变压器因长时间满负荷运行而产生的过热现象,影响变压器的寿命。及时维护变压器可以保证变压器的正常运行和延长满负荷运行时间。
800kva干式
变器能承载多少电流
答:
你好:——★1、
干式变压器
与油浸变压器的额定输出电流,计算方法都是相同的:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 额定电压)。——★2、800 KVA 的变压器,它的额定输出电流为:Ⅰ= 800 KVA ÷ (1.732 × 0.38 KV)= 1215.5 A 。该电流是视在电流。
800KVA干式变压器
能承受最大负荷(运行设备超过30台)
答:
800KVA的干式变压器
可以承受的最大负荷大约为1.3*800*0.9=936KW,但是不能长时间运行,还要密切监视变压器线圈的温度。
干式变压器
柜 SCB10-
800KVA
什么意思
答:
S的意思表示此
变压器
为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。10的意示是设计序号,也叫技术序号。
800KVA
则表示此台变压器的额定...
800KVA
的干粉
变压器
电压不能低于多少
答:
应该是
800kVA
的
干式变压器
吧。如果是普通配电变压器,根据GB/T10228-2015中的规定 其高压侧的额定电压通常为10kV 最低为3kV.低压侧的额定电压为400V。但一些用于为更低电压系统提供电力的变压器其二次侧电压可以为208V。如果是用于特殊用途的干式变压器,其低压侧电压是根据具体的设计要求而定。但过低的...
800kva干式变压器
能带多少负荷?
答:
三相和单相之和
800KVA
能带超过800KVA的负荷(超负荷运载)但这样又是不允许的,因为这样容易对
变压器
造成损害 因此安全负荷为800/0.9=720KVA就够了
800KVA
的
干式变压器
对人体造成的辐射影响!
答:
应该没什么影响,变压器本身的辐射量并不大,而且
干式变压器
通常有金属的接地外壳,可以屏蔽掉大部分的辐射。而且楼板通常是钢筋水泥的,也有一定的屏蔽作用。如果实在不放心可以让环保部门来测定一下。有关辐射量是有相关国家标准的。
800KVA干式变压器
负载侧负荷调不均 请教那位大侠 允许偏差多大电流...
答:
800KVA
,低压侧额定电流为:1154.7A,三相中负荷最大相不超过1154.7A,便不会对
变压器
造成损坏。但经济考虑,还是负荷平衡最好,三相不平衡会导致零线负载过大,各相电压大小不等等问题。最大不平衡率不高于15%,零线电流不高于三相额定电流的25%,这么考虑的话,偏差电流要看你的实际负荷大小才能计算...
800KVA干式变压器
输出电流最大允许多少
答:
变压器铭牌上有额定电流,那就是最大输出电流。我记得天津特变电工的
800KVA变压器
的额定电流是1142A
求哪位师傅告诉我,
800kva
的
变压器
最多可以带动多少kw的...
答:
回答:
干式变压器
就450kw左右,油浸可以去到500kw,记注一定要投保补偿电容!这样你的变压器会长命多几年!