www问答网
所有问题
当前搜索:
建筑反梁的表示什么
土建图纸标F.L
什么
意思
答:
楼层缩写。扩展,FFL
表示
完成面标高,即
建筑
标高,TOS表示结构标高。
建筑
里有多少种筋,是
什么
筋,多少种
梁
,各是多少梁?
答:
4、梁依据截面形式,可分为:矩形截面梁、T形截面梁、十字形截面梁、工字形截面梁、匚形截面梁、囗形截面梁、不规则截面梁。梁依据梁宽与梁高的不同比值,可分为:深梁、梁、宽扁梁。5、依据梁与板的相对位置,可分为:(正)梁、
反梁
。6、依据梁与梁之间的搁置与支承关系,可把梁分为:主梁...
建筑
施工中,关于
梁的
相对标高,是如何确定的,标高是相对于
什么
的
答:
看说明,一般指相对楼层标高。在集中标注中会标明如(+0.150)就是相对标高上升0.15米,根据
建筑
功能空间的要求来布置,如上
反梁
可以增加下层楼层的净标高。
请教各位大神,二次结构中卫生间砖墙根部止水
反梁的
问题,不是楼板四周...
答:
呵呵,这个问题,在规范中并没有具体的规定,是构造使用功能决定,实际答案是防水层以上的混凝土高度是150 给你个提示,如果楼板的标高是0,卫生间防水层的标高是150,那实际施工混凝土的高150,就没有意义了 另,在规范中对混凝土的高度约定是200,但这只是建议性的要求,你可以找图集来证实,卫生间...
卫生间
反梁
在哪个规范有规定
答:
《
建筑
室内防水工程技术规程》CECS 196-2006 中3.2.1 “厕浴间、厨房的墙体,宜设置高出楼地面150mm以上的现浇混凝土泛水”
什么
是100 mm高素混凝土反坎
答:
容易对墙体根部侵蚀,墙体底部宜做成150mm高现浇混凝土坎台(这个150mm高是从
建筑
完成面开始算的,因为考虑到踢脚线粘贴高度,不能在混凝土坎和加气块两种不同材料交接位置,容易造成空鼓现象)。屋面、露台、层间退台屋面和房间墙体的交接处,设置混凝土
反梁
或反坎。有防水要求的楼板、突出外墙的构造板(...
在
建筑
施工中
什么
是二次结构?它包括哪些方面?拜托了各位 谢谢
答:
二次结构是指不能跟框架结构一次浇捣的结构部位,如凸窗梁板、厨卫砼
反梁
、 门窗顶过梁等
建筑
中的二次结构是
什么
?
答:
二次结构的定义:在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砌体,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。是在一次结构(指主体结构的承重构件部分)施工完毕以后才施工的,是相对于承重结构而言的,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水
反梁
、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙...
厨房,卫生间混凝土止水
反梁的
高度,哪里有规定,是那本规范,麻烦详细点...
答:
其中有2本规范里有提到这个问题,一是《民用
建筑
设计通则》GB 50352一2005第6.12.3 条:厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏。厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制...
4室2厅2卫两个卫生间的粱是不是
反梁
答:
无法确定。是不是反梁需要根据具体情况来处理。没有要求做
反梁的
相关规范。如一般的
建筑
,卫生间位置只需要多降点板觉可以。要是卫生间下面不允许有下水管或者其他要求,一般做沉箱式的,看起来像反梁,其实不是,只是板降得多。