弱电机房和消防控制室
消防控制室
和
弱电机房
可以合用吗
答:
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200823电子信息设备机房23.1一般规定23.1.2民用建筑中的电子信息系统,宜分类合设设备机房,并符合下列规定:1综合布线设备宜与计算机网络
机房及
电话交换机房靠近或合并;2消防控制室可单独设置,亦可与安防系统、建筑设备监控系统合用控制室;3公共广播可
与消防控制室
合并设...
小区的
弱电机房和消防控制室
可以合并在一起吗
答:
国家规范规定,是可以的。但是:与建筑其他
弱电
系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。就是说要分开一定的距离。
消防控制室
可以和
弱电
设备间用同一房间么
答:
1、规范说不行,那就不行,哈哈。2、其实可以的,理解规范是理解原意嘛,之所以不让放在一块,是怕互相干扰,只要你能够证明它们之间没什么干扰,就OK了,而这点,干
弱电
的找几条依据不是太难吧
综合-
消防控制室
及其他
弱电机房
的相关规定(来自各规范规定)
答:
消防控制室及其他
弱电机房
的常规要求如下:一:相关的规范有:GB50016-2014《建筑设计防火规范》;GB50352—2005《民用建筑设计通则》;JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》;二:综合上述规范及福建省的图纸审查要求,针对其他专业汇总规范要求如下:1:消防值班室
与消防控制室
的位置选择要求:A:消防控制室...
弱电机房
、电信配电间、
消防控制室
设计什么用途?
答:
#信息发布系统 #安全防范综合管理平台 #闭路电视监控系统 #防盗报警系统 #门禁一卡通系统 #电子巡更系统 #停车场管理系统 #电梯梯控及通道闸系统 #电梯五方对讲系统 #楼宇自控系统 #远程抄表系统 #智能化集成系统 #
弱电机房
#中控室 #
消防控制室
#核心交换机 #存储设备 #服务器 #UPS #电池 #机房...
消防控制室
和
弱电机房
可以合用吗
答:
1.可以合用,但功能区要分开,电源分设配电箱。
弱电机房和消防控制室
的区别
答:
您是想问
弱电机房和消防控制室
的区别是什么是么?弱电机房和消防控制室的区别是功能不同。弱电机房主要包括供配电系统、布线系统、空调系统、机柜系统和网络系统等。消防控制室是火灾自动报警和联动系统的控制中心,也是火灾时灭火指挥和信息中心,具有十分重要的地位和作用。弱电机房和消防控制室的区别是功能...
法律规定
消防
中控室用加挡鼠板吗
答:
是的,这个规定的是
消防控制室
和
弱电机房
以及配电室和电缆沟等电气装置配电房都需要设置挡鼠板。防止进入老鼠 进入啃咬电线电缆造成短路以及起火。法律分析目前全世界各种老鼠总数约为人口数的六倍。在日常生活中,老鼠无孔不入,如果老鼠进入变电所,电力电信机房,配电变压器,将造成变压器瓷瓶接线柱之间...
小区的
弱电机房和消防控制室
可以合并在一起吗
答:
不行的,这个弱点监控
室和控制室
合并时用的是可以的,这个
机房
是不能和控制室合用的。
施工时
弱电及消防控制室
必须要做防静电地板吗?对以后的验收有没有影响...
答:
是的,
弱电机房及
消控室按照规范都必须铺防静电地板,这个按照规范是必须验收的,活动地板安装结束后,根据设计要求沿房间四周安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m范围内不得大于3mm。 五、测试与质量检验 1、活动地板地面检测所用的仪器: 数字兆欧表:测试电压100V,...