www问答网
所有问题
当前搜索:
微机保护测控装置电流是多少
微机
继电
保护
测试仪完整的参数?
答:
1、标准的4相电压3相电流输出:微机继电保护测试仪具有4相电压3相电流输出
,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,每相电流可输出40A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。2、单机操作方便:单机由方便灵活的旋转鼠标通...
微机
继电
保护
测试仪的仪器技术参数
答:
电流源
最大输出电流 6×30A或1×180A
最大输出功率 6×350VA或1×1600VA 分辨率 1mA 精度 ≤0.2(1A-30A),≤0.5(0.2A-1A) 谐波失真 ≤0.1% 其它 各相输出幅值、频率、相位独立可调,并可以作为直流电流输出,过载自动保护。 相位 范围 -360°——+360° 精度 ...
微机
型继电
保护
测试仪的相关参数
答:
相电流长期允许工作值(有效值) 10A
相电流最大输出功率 420VA 三相并联电流最大输出时输出功率 900VA 三并电流最大输出时允许工作时间 10s 频率范围(基波) 20~1000Hz 谐波次数 1~20次 直流电流输出 输出精度 0.5级 电流输出 0~±10A/每相,0~±30A/三并 最大输出负载电压 20V 交流电...
微机
继电
保护
测试仪的技术参数
答:
6×(0-30A)/相
精度:0.5 六相电流并联输出最大值:180A 相电流长期允许工作值:10A 功 率:300VA/相 六相并联最大功率:900VA 六相并联最大输出时允许工作时间:10s 频率范围:0--1000Hz;精度:0.001Hz 谐波次数:2--20次;相位:0--360°;精度:0.1° 2、直流电流源 幅值:20A...
微机
继电
保护
测试仪的仪器特性
答:
1.微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,
电流30A/相
。三相并联可达90A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和完美。2.各种技术指标完全达到电力部颁发的...
为什么
微机保护装置
的电压是交流100/根号3伏?
答:
对于
微机保护装置
,采集的电压和
电流
均为二次值。其中二次电压为线电压100V,相电压57.74V。也有低压使用微机保护装置的,采集电压直接为400V。对于电流一般二次值为5A或者1A.
求
微机
继电
保护
测试仪的全面介绍
答:
1、满足现场所有试验要求。该微机继电保护测试仪具有标准的六相电流,六相电压同时输出,
电流30A/相
,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和完美 2、各种技术指标完全...
...开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供
微机保护
相关定值
答:
如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路
电流为
:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,
保护
定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不投入。过负荷可以设定为1。3倍额定电流即:3.6A...
10KV
微机保护
过电流整定0004,电流互感器75/5,实际整定
电流是多少
?
答:
75除以5,等于15,倍率是15/1,二次1A一次就是15A,所以二次4A,一次就是60A,理解了吗?注:
微机保护
整定
电流都是
二次电流。
...问
微机保护电流
设定为多少?速断
电流为多少
?
答:
高压额定电流应该是5.7A,不是6.7A。变压器的短路阻抗在名牌上标示出来了。也许上面写的是短路电压。这是一样的数值。象100KVA这么小的变压器,短路阻抗应该在4%左右。高压电流才几A,怎么互感器选择50/5这么大呢?应该是10/5才对呀。按无限大容量来计算,短路
电流为
2.5KA。速断电流按10倍额定电流...