答:
1、首先将穿线装置插入导管,直到它从另一端伸出,然后用穿线装置将导线绑好
。 2、拉动穿线装置,从另一端慢慢放出导线,直接拉出并取下导线。 3、在来将电线卷入接线盒里,等待连接即可。 二、如何选购电线 1、包装 一般来说,这些产品都是成捆生产,运输和处理这样可减少绝缘层的磨损,这样方便电工安装。因此在购...
电线穿线管
的正确方法
答:
管里穿的电线太多,使用电器过程中,电线会发热,引起燃烧,太危险。安全隐患电线在使用的过程中是会产生一定热量的。如果一根
线管
中穿入了太多根电线,会使线材缺少足够的散热空间,久而久之产生安全隐患。电线数量通常情况下,
电线穿
入线管后以不超过总空间容量的40%为好。40px的常规电线套管走2.5方的电线一般...
电线管怎么穿
线?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的
线管
,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须采用满足建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC
穿线管
.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
电线管
的穿线方法是
怎样
的?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011...
电线
管道
如何穿
线?
答:
二、导线保护管在以下情况下应添加接线盒或
电缆
盒,并确保位置便于穿线:1. 每管长度超过30米且无需弯曲。2. 每管长度超过20米且有一个弯头。3. 每管长度超过15米且有两个弯头。4. 每管长度超过8米且有三个弯头。三、垂直敷设的保护管,在以下情况下应增加固定线缆箱:1. 管道内导体截面为50...
电线管怎么穿
线?
答:
(4)JDG
穿线管
埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm (5)套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定 (6)管入箱(盒〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长...
线管
一般穿几根
电线
?
怎么穿
?
答:
2、
线管
安装 线管安装时,每隔1-2米处就可装个吊杆。并在
线管
品套上护嘴,往管中穿引细铁线下,再装上接线盒。这样管码固定吊杆,接头连接线管,就能形成整体管路。待以上工作做好后,就可以穿管了。3、穿管检测 选用不同颜色的
电线
,更好识别。将火线、零线、灯具等做好记号,分别穿进管内。
电线
管道
如何穿
线?
答:
二、导线保护管遇有下列情况之一时,应在中间加装接线盒或
电缆
盒,接线盒或电缆盒的位置应便于穿线:1)每管长度超过30m不需要弯曲。2)每管长度超过20m处有弯头。3)每管长度超过15m处有两个弯头。4)每个长度超过8m的管子有三个弯头。三、垂直敷设保护管,有下列情况之一的,应增设固定线电缆箱:...
穿线管
一般
怎么穿
线
答:
穿线管
的操作方法包括:1. 当管道较长或转弯较多时,在穿线过程中应添加适量的滑石粉。对于2到3根
电线
的较小数量,可以将电线头上的绝缘层切掉,然后将芯子直接插入带线的线圈中,再折回固定,确保在绑扎处形成光滑的圆锥过渡部分。2. 当电线数量较多或横截面较大时,可以将电线末端的绝缘层切掉,并...
电线如何穿
管
电线穿
管操作技巧
答:
在很多朋友看来
电线穿
管是一个很简单的工作,并不需要太多的专业知识。可大家不知道的是电线穿管是有很多技巧及要求的。为了帮助大家正确理解电线穿管。下面,小编就向您详细的介绍一下电线穿管的技巧及规范,有兴趣的朋友一起来了解一下吧!1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量...