www问答网
所有问题
当前搜索:
怎样测试plc的脉冲输出信号
西门子s7-200SMART
PLC怎么
用来测量
脉冲信号
?
答:
首先你要明白一件事,所谓的脉冲信号,
其实就是一个开关速度非常快的开关量信号
假如你有一个按钮开关,你想记录这个按钮在过去的一小时或者一分钟之内被按下了多少次,估计你肯定会用计数器指令来实现这个目的。同样的道理,脉冲信号也一样,只不过它比常规的按钮或者接近开关等等一些开关量信号设备的通...
怎么测试plc
发送
脉冲
和伺服接收脉冲数据
答:
1、伺服接收脉冲数在伺服上有参数直接可以显示
;2、PLC发送脉冲数按指令进行,可以用PLC的高速计数检测,或用伺服检测。
怎么
判断
PLC的输出信号
答:
可以用万用表测量输入点接线的电压
,首先要分清是低电平输入还是高电平输入,高电平输入是有+24电压表示有信号,无则没有.对于模拟量输入信号先区分是电流信号还是电压信号,都可以用表测量看有没有.输出信号有没有也可以测量.
三菱
plc
如何
判断低频
脉冲信号
的有没有
答:
1、首先必须先确认三菱plc的CPU是晶体管输出的。2、然后可以先按照普通触点输出来进行判断
,一般单个输出点坏的可能性比较小。坏都是成组坏的。以上便是三菱plc判断低频脉冲信号的办法。
plc怎样
测量是否有
输出信号
答:
看你要测量哪个输出端子,其对应的指示灯应该也是亮的;假如你输出com端不接电源的话,有输出的话com端和对应
的输出
端子是通的。
示波器
如何
检测
PLC
发
的脉冲
?
答:
PLC输出
接示波器输入,另:示波器电压设定2V/格,时间与
脉冲
频率有关,约0.5-2ms/格
plc信号
检测
答:
1:看看
PLC
上对应输出端
的输出
指示灯是不是亮起的,如果没亮,肯定是没输出 2:如果灯亮起来的话,无外围线路的情况下,用万用表的电阻档(也可用二极管的测量档)分别接输出的COM端和相应的输出端,如果电阻为0那就是通的 3:晶体管输出的检测的方法:一般晶体管输出都为DC24V(直流24伏)NPN的...
西门子
plc
检测
脉冲信号
?
答:
可以使用高速计数器功能
如何
判断
PLC
到步进电机驱动器的哪条线是
脉冲输出信号
线?
答:
首先要先知道
PLC的
高速
脉冲输出
口是哪几个,比如西门子S7-200系列的是Q0.0和Q0.1两点,三菱FX3U系列的是Y0、Y1和Y2三点。如果不知道的话,就得挨个输出查了,比较费劲。然后看步进驱动器,步进驱动器上
脉冲信号
口标的是PUL(或者CP,或者CW,或者汉字
的脉冲
)。然后就是看哪个
PLC输出
点和步进驱动...
怎样
判断
PLC
某个
输出
端子有
信号
答:
第一步开输出端子对应的灯亮不亮,亮了说明有
输出信号
,第二步用万用表测量该点与公共端是否有电压差(一般是24V或者220V)。电压模拟量输出,那就直接测量模拟量输出的两个端子。电流模拟量,我目前还不知道用什么好的法子。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何查看plc是否有脉冲输出
plc脉冲信号怎么测量
plc发出脉冲信号怎样检查
plc怎么检测输出的信号
脉冲输出怎么用万用表测量
怎么看plc的输入输出信号
流量计脉冲信号如何测量
如何查看plc发出的脉冲数
脉冲信号可以直接接到plc