5、考虑变压器的使用率为70%左右,用总的视在功率除以70%,可得到所需变压器的
容量
。6、根据这个容量来
选择变压器
。
变压器容量如何选择
?
答:
根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右;即:β=S/Se公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,一般变压器在75%负荷率运...
变压器容量怎样选择
?
答:
10kv变压器规格的选择都要看的参数:一台额定电110kv/35kv/10kv三侧(圈)变压器
。额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式电力变压器 11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定容量50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA 35kv侧50000kvA 10kv侧15000kvA ...
变压器容量
的
选择
原则是什么?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?
就是根据负载容量选
,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
如何选择变压器
的
容量
?
答:
变压器容量
就是其额定电压与额定电流的乘积,其单位是VA,容量大了也可以是KVA或者MVA。虽然知道通过变压器将电压从220V降到9V,但是还需要知道在220V时变压器的额定电流是多少,用220×额定电流后,再除以9,就是此变压器在9V时能够输出的额定电流值。
变压器容量
怎么选?
答:
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70...
变压器容量
的
选择
原则是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量应根据计算负荷选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
怎样选择变压器
的
容量
?
答:
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议
选择
二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。10KV/0.4KV的电压,1KVA
变压器容量
,额定输入输出电流
如何
计算;变压器的功率KVA...
变压器容量
怎么
选择
?
答:
如果是两台
变压器
,那么每台变压器的
容量
可按照最大综合负荷的70%
选择
,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,...
如何选择变压器
的
容量
?
答:
选择 变压器 一般应从变压器 容量 、电压 、电流 及 环境条件 几方面综合考虑。其中
容量选择
应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来
选择变压器容量
。在正常 运行时 ,应使变压器承受的 用电负荷 为 变压器额定容量 的75一90左右。运行中如实测出变压器实际承受 负荷 小于50...