www问答网
所有问题
当前搜索:
悬挑脚手架超高了怎么办
悬挑脚手架
到屋面正好20m,但是造型
超高了
3m,
需要做加固方案
,恳请各位...
答:
我一般的处理是,
方案编制的时候不把这3米写进去
。现场实际搭设的时候加高,超过造型1.2m。就OK了。不会有影响的。 当然,你的脚手架搭设要规范
悬挑脚手架超高了
怎样加固
答:
超高了首先考虑的不应该是加固的问题。
加固拉钢丝绳。拉剪刀撑
。在建筑上拉钢精都可以。但是你应该考虑的是下面钢梁的承受度。如果你是已经超高。 那在条出的钢梁下面加设架子管或者焊钢精在钢梁下面斜撑起来
悬挑脚手架
最后一道高度超过20米
怎么办
答:
加斜撑受力点在楼层里
高层外
悬挑脚手架
高度超过20米需要什么卸载措施
答:
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》第39页6.10.2条之规定,
悬挑脚手架
搭设高度宜为20m,如果搭设高度查过20米,就必须要有专家论证,并要求验算底部悬挑型钢,验算不通过必须要卸载,验算通过,可以不卸载。
脚手架
一半
超高怎么办
答:
脚手架一半超高解决方法:
1、加固拉钢丝绳。拉剪刀撑
。在建筑上拉钢精都可以。2、钢梁下面加设架子管或者焊钢精在钢梁下面斜撑起来。
脚手架
高度超过必须浇筑垫层吗
答:
1、要根据
脚手架
搭设高度,搭设场地、土质情况以及按照国家规定标准进行脚手架地基与基础的施工。不符合标准,要立刻改进,必要时重新施工
处理
。2、脚手架基础须连续设置,具体高低差不得大于1m。3、脚手架底座垫板标高,要高于自然地坪50mm左右。4、如果脚手架基础下有设备基础、管沟时,脚手架使用过程中...
钢梁
悬挑
双排
脚手架
超过20m的
怎么处理
答:
钢梁
悬挑
双排
脚手架
超过20m的专项方案要进行专家论证。建议架体安排时回避超20米的做法。
脚手架
24米以上的需要专家论证吗
答:
需要专家论证的,可能要采取一定措施才能加高:加固,卸载,24米是扣件式钢管架的高层极限,高于24米的架。危险性较大分部分项工程需要编制专项方案,不需要专家认证,然后"超一定规模的分部分项工程"是必须经过专家认证的,挑架是这样规定的,包括并超过20米以上的
悬挑脚手架
是属于“超一定规模的分部分项...
脚手架
超过20米需要要求专家论证吗?
答:
脚手架
超过20m需要要求专家论证。住房和城乡建设部在关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中规定,(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。(三)架体高度20m及以上
悬挑
式脚手架工程。均需要组织专家论证。
脚手架
搭设安全指南
答:
刮风的时候,对于搭建高度超过40米的
脚手架
,应该要从结构上进行加强。️结构加强如果搭建的高度已经超过了50米,需要采用双立杆进行加强,同时还需要分段进行卸载负荷,要保证它的承受力在安全的范围之内,并且还需要将这段脚手架转向
悬挑
梁。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
悬挑式脚手架超过20米怎么办
15米跨度最简单处理方法
脚手架高低跨超过一米怎么办
脚手架高度高于6米怎么处理
吊篮支架超高处理措施
外架高差超1米怎样处理
防护架体搭设超出作业层高度
超高的脚手架是怎么固定的
什么是悬挑式脚手架