1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时...
感烟探测器安装高度
答:
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。一个房间最少设置一个感烟,
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。一般我们在算的时候除了车库,...
烟感探测器安装高度
是
多少
米?
答:
1、烟感: 层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米
。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 4、温感: 一个温感...
感烟探测器
的
安装
距离是
多少
?
答:
线型光束感烟火灾探割器的设置应符合下列规定:1
、探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m
。2、
相邻两组探测器的水平距离不应大于14m
,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。3 、探测器应...
火灾烟雾
探测器安装高度
是
多少
?
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时
,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距。不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护...
求
烟感探测器
的
安装高度
有什么要求吗
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器
,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。烟感探测器使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会...
50m的中庭光束
感烟安装高度多少
?
答:
12米以内。消防
烟感探测器安装
正常的是不超过8m的高度的,也就是说根据规范的规定的,12m以下可以设置烟感的。不过
一般安装高度
最低距地不低于2.2m的,这个是安装施工工艺规定的个设备管线安装最低高度不低于2.2m的。
感烟探测器
的
安装高度多少
?
答:
一般
与建筑
高度
有关,并且与装修图有一定的空间.房间高度大于12m时,不宜选择
感烟探测器
;当房间高度为6 12 m时,一个感烟探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80 m2.房间高度为6 m以下时,保护面积为60 m2.
消防
烟感探测器安装
规范
答:
倾斜角度不得超过45度。7. 安装完成后,必须固定底座并测试报警器是否正常工作,如有异常需及时更换或维修。8.
烟感
报警器底座外接导线应留有不超过15厘米的余量,并确保底座穿线孔被封堵,安装完毕后应对底座进行保护措施。9. 避免将烟感报警
器安装
在温度较高或烟雾较大的区域,以防止误报。
消防监控 烟杆报警
安装
对安装公司有哪些要求
答:
一、普通烟感温感探测器 感烟探测器、感温探测器的安装间距应根据探测器的保护面积和保护半径确定。
一般感烟探测器
在高度大于6米且小于等于12米时的保护面积为80平方米,小于等于6米时保护面积为60平方米。感温
探测器安装高度