www问答网
所有问题
当前搜索:
扩大前室的加压送风量
扩大
门厅的
前室加压送
风怎么算
答:
公式Ly=0.827xAxΔP1/nx1.25x3600
。加压送风按保持疏散通道需要有一定正压值,压差法的公式计算。加压送风就是正压送风,说白了送风都是正压送风,负压就是排风送风机作用主要是补充被排风机排出去的空气,如果不补充,排风量又很大的时候,会发现开门都很困难。加压送风方式是通过送风机所产生的...
高层建筑合用
前室
正压送风风口大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用
前室
正压送风口大小确定根据风口的风速确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层
的送
风口打开。所以,风口
的风量
应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
前室的加压送风量
过大风井戒面小会造成什么后果
答:
工作面风量不足会导致以下重大风险管控失效,工作风量工作面风量分配不足,造成瓦斯积聚,发生重大瓦斯事故。1、应为楼梯间相对封闭,开门开窗的面积比
前室
要小很多,所以
送风量
可以小些。
防烟楼梯间及其合用
前室
分别
加压送
风时,为什么防烟楼梯间
的送风量
比...
答:
8.3.7 机械
加压送
风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。8.3.7.2
前室
、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。楼梯间余压要大于前室,从火灾现场人员疏散方向来看人员是先进入前室再进入楼梯...
防烟楼梯间或
前室
内
加压送
风设计时,如果可能出现超压现象,可以如何解决...
答:
还可以在楼梯间或
前室的
顶部安装泄压阀,当系统压力超过设定值时,泄压阀会自动打开,释放多余的压力,保持系统压力稳定。也可以根据实际情况,合理控制
送风量
,避免因送风量过大而导致超压问题的出现。超压现象 地下的地层多种多样,有些地层粒粗孔大,适合做储集层。有些地层粒细孔小,只能做盖层或...
高层建筑楼层要
加压送
风为什么(比如电梯
前室
),主要用来做什么_百度知 ...
答:
前室送
风口型式不同,加压送风量就不同,对于常闭风口,
前室加压送风量
仅同前室广]的几何面积有关,而与建筑层数无关。对于常开
的加压送
风口而言,各未开启门缝的漏风量不为零,与建筑层数及门的形式数量有关,而门打开时,保证最小正压度所需风量同建筑层数也有关。
浅谈高层建筑正压
送风
设计?
答:
这种做法,把
前室的送风量
集中用于
加压
这3层(或4层)上,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响,当然这对保证这3层(或4层)的防烟效果是有利的,但也存一定问题: 如果疏散人员尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会急骤上升,出现这些层前室压力高于楼梯间压力(楼梯间压力一般不开门...
对于地下两层,防烟楼梯间和合用
前室
分别计算
加压送风量
的问题?
答:
这个要分情况对待。1、如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话,防烟楼梯间及其
前室
、合用前室,不论能否自然排烟,均应分别设置机械
加压送
风系统;2、除第1种情况外,如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及...
高层消防电梯间
前室的加压送风量
如何计算
答:
>
加压送风量
15000m3/h.
1、
前室加压送
风口和楼梯间加压送风口是常开还是常闭的? 2、怎么分辨...
答:
1.这个规范里面没有强制条文,理论上来将都可以。一般说来,
前室
为常闭的,火灾的时候开启着火层及着火层相邻两层。防烟楼梯间一般为常开。为什么前室不用常开,刚才说了,理论上可以,但是前室是每层设置一个正压风口,如果设置为常开的,那么在超高层建筑中需要的风机
风量
将会非常大,大得离谱,几乎不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一层前室加压送风量
住宅前室加压送风量
扩大前室需要加压吗
前室加压送风
前室加压送风要求
前室加压送风计算
前室加压送风口图示表示
地上地下的前室加压
加压送风前世