www问答网
所有问题
当前搜索:
拉拔试验拉力值对照表
建筑中,植筋
拉拔试验
一级12的钢筋
拉力值
标准要求是多少?
答:
直径的平方*3.14/4*牌号/1000,得出屈服强度再乘以0.9,例如12*12*3.14/4*235/1000*0.9=23.91MPs。植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样,同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1%计算,且不少于3根。一般植筋72小时后,可采用
拉力
计(...
钢筋
拉拔
实验标准值
答:
1、首先要知道钢筋的牌号Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是需要的抗拉值,例如 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。2、新规范规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,不是310N/mm²,一根直径22的钢筋面积是380 mm²,那么钢筋植筋...
钢筋植筋
拉拔试验
三级12的钢筋
拉力值
是多少,怎么算的
答:
直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。植筋
拉拔试验
设计值 HPB235: 设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2) HRB335:设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2) HRB400:设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)。非破坏性检验荷载(...
钢筋植筋
拉拔试验
三级12的钢筋
拉力值
是多少,怎么算的
答:
fy=40.7kN 非破坏性检验荷载(
拉拔
测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。
植筋
拉拔试验
标准是什么?
答:
300N/mm2)HRB400:设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)钢筋
拉拔试验
,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用
拉力
计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐渐加荷,每级荷载保持1min~2min,至设定荷载或锚固破坏。
锚索
拉拔
实验多少为合格?
答:
锚索15.2 Nt轴向
拉力
设计值是根据1860MPa取的,是337.25KN 。锁定值:每吨13.34束这是计算锚具用的一种方法。张拉值:1、应该是卡拉奇抗拉强度1860的15.2的钢绞线的最大力是260KN,你说的337.525KN是17.8的1860级钢绞线的最大力 2、“锚索张拉至1.05~1.10Nt ”是锚索设计的抗拔力,大于这个...
建筑中,植筋
拉拔试验
三级8的钢筋
拉力值
标准要求是多少?
答:
建筑中,植筋
拉拔试验
三级8的钢筋
拉力值
标准要求是多少?答:植筋三级8钢材破坏受拉承载力标准值20.1KN NRk.s =As ƒyk 式中:NRk.s——锚栓或植筋钢材破坏受拉承载力标准值;As——锚筋截面面积;ƒstk——锚筋栓或植筋极限抗拉强度值标准。NRk.s =As ƒstk=πr²×...
锚杆
拉拔试验
25钢筋拉拔力是多少
答:
锚杆
拉拔
力试验根据设计要求,如设计无要求,以锚杆体(钢筋)的极限
拉力
进行破坏性检测,对于全长粘结型锚杆,也就全长注浆的,粘结力远大于杆体,也就是杆体拉断为极限抗拉拔力。当出现下列情况之一时,即可终止锚杆的上
拔试验
:1.锚杆拔升量持续增长,且在1小时时间范围内未出现稳定的迹象;2.新...
锚杆
拉力值
是多少
答:
60mpa。MPA为兆帕,即每平方米上一百万牛,(或每平方米上1000KN),是应力单位。锚杆拉应力若为1MPA,则将1MPA乘以1000在乘以锚杆截面面积(
换算
成平方米),就是锚杆的
拉力
(KN)。锚杆的
拉拔
力值规定:1、每安装300根锚杆至少随机抽样一组(3根),设计变更或材料变更时另作一组拉拔力测试。2、...
石材幕墙M12化学锚栓
拉拔试验
设计值
答:
M12化学锚杆设计值一般不大于6kn,化学锚栓的极限
拉力
将达到15kn测试值是设计值的两倍。设计值3kn,
试验值
6kn。此值取决于设计单位发布的幕墙结构计算。当龙骨密度合理,四孔埋件布置合理时,设计值一般在2-3kn之间,试验值一般在4-6kn之间。