www问答网
所有问题
当前搜索:
排烟阀连锁风机怎么接线
远程
排烟阀怎么
接
连锁
线
答:
将风机的控制电路串接于防火阀的联锁触头上即可
。排烟阀安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。
排烟
口
如何连锁风机
?最好有
接线
图
答:
(1)按照标准绘制方法绘制防
排烟风机
、排烟风机控制示意图;(2)通过ACAD自身的数据库和VBA及相关软件自动转换成
接线
图;(3)将接线图送至自动线束制作机,由自动线束制作机按照图纸要求制作线束,并在所有线束末端打印标记——编号管。
常开
排烟阀怎么
联动
风机
答:
按照说明书连接
。将排烟阀动作信号连到风机控制箱,也就是将排烟阀的电源和风机的控制箱串联起来,就可以直接启动风机。排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
火灾自动报警中
排烟风机
,280度防火
阀怎么接线
?
答:
这个联锁的端子 就是EF端子 动作后接通
。这两个端子出来接线到风机配电柜的端子排就OK了(一般来说配电柜厂家都预留了风阀联锁风机的接口端子的,这个端子未使用之前都是用一个短接线串上的)
排烟风机
直启
接线
方法
答:
步骤如下:1、主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈把三根线接上。2、电阻不要拆,给压上然后到
风机
箱这,正极接终端电阻红,负极接黑,负极再接出一根来。3、终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,负极接...
排烟风机如何
二次
接线
?
视频时间 1:23
排烟
防火
阀如何
接电源线、控制线、信号线等消防线
答:
1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接
排烟
防火
阀
的控制端,标有DC24v的那两个端子上。3、反馈线接收排烟防火阀...
消防防
排烟风机
与送风机的联动手动
接线
图
答:
处理防
排烟风机
与送风机线束的制造问题,解决的办法是这样的:(1)按标准绘图方法绘制防排烟风机与送风机控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成
接线
图;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
...联动接线和280度
风阀
联动是否需要模块?
怎么接线
啊?
答:
4根线通过24V继电器接到
风机
控制箱上自动上,280度
风阀
联动是串联到风机控制箱2次线上,280度风阀无源点与监视模块联接,注280度风阀端子上有两路 这两路端子互相没有通联关系, 一路是给风机控制箱用 另一路是给监视模块。当控制点数特别多且很分散时,为使控制系统简单,减少控制信号的部位显示和...
消防
排烟阀
实物
接线
图
答:
排烟
防火阀一般用单输入模块。一般这种防火阀直接与排烟机的控制箱连接,
阀门
关闭后输出触点信号给控制箱即可停
风机
接线
:取防火阀控制装置反馈常开端子(防火阀关闭时短路,打开时短路)与模块相连。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防风机联锁怎么接线
280防火阀连锁风机怎么接线
排烟风机联锁停风机接线
排烟风机与防火阀联动接线
消防排烟风机启动方式有几种
风阀连锁启动风机规范
电动风阀接线图
防火阀连锁启动风机怎样接线
排烟口打开能否开启风机