www问答网
所有问题
当前搜索:
接地距离保护和零序保护的区别
线路保护里
接地距离保护和零序保护有什么区别
?
答:
总的来说,
接地距离保护和零序保护,就像电力系统的双保险,它们各具优势,互补不足,共同维护着电力网络的稳定与安全
。理解它们的区别,有助于我们更好地理解电力系统的保护机制,提升电力系统的可靠性和安全性。
距离
、
零序
、高频、光差
保护的
基本原理,优缺点??
答:
距离保护:计算线路阻抗,U/I=Z;分为接地距离和相间距离保护;优点:原理简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;
零序保护
:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%范围内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频通...
零序保护
,
接地保护
,接零保护,零线
保护有什么区别
啊!
答:
零序保护其实就是为了防止漏电的
比如说咱们家用的220V电源线 火线和零线的电流都是一样的(当然是在不漏电的情况下) 我们假设电流时从火线流向零线的 也就是I火等于I零 假设漏电电流为I1 在漏电的情况下 I火=I1+I零 也就是说在漏电的时候火线上的电流和零线上的电流时不一样的 这样就会...
距离保护和零序保护
整定值哪个大
答:
两者的区别主要在于采用的电气量不同
,接地距离保护是利用短路电压和电流的比值,即测量阻抗的变化来区分系统的故障与正常运行状态。
零序保护
利用的是接地故障时产生的零序电流分量。这是两者在原理上的最主要区别。两者从保护的配合上来看,都是属于阶段式的保护,即都需要各保护区的上下级配合。再一点,从...
线路保护有
距离保护
为什么还要配
零序保护
答:
保护人的安全。1、线路保护有距离保护,还要配
零序保护
的原因是人接近接地点,会造成跨步触电,是保护人的安全的设置。2、零序保护是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。
纵联
距离保护与
距离保护、纵联零序
保护和零序保护的区别
?
答:
零序保护
就是利用零序电流使继电器动作来指示接地故障线路的一种保护。对于架空线路,一般采用由三个电流互感器接成零序电流滤过器的接线方式,三相电流互感器的二次电流相量相加后流入继电器。当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器,当零序...
接地距离保护有什么
特点?
答:
接地距离保护的
最大优点是瞬时段的保护范围固定,还可以比较容易获得有较短延时和足够灵敏度的第二段
接地保护
。特别适合于短线路的一、二段保护。对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接地距离保护一、二段再辅之以完整的
零序
电流保护。两种保护各自配合整定,各词其责:接地距离保护用以取得本线路...
零序
方向过电流
保护与接地
(零序)
保护的区别
是什么
答:
一、指代
不同
1、零序方向过电流保护:利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置 2、接地(零序)保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压
和零序
功率出现,利用这些电气量构成
保护接地
短路的继电保护装置统称。二、原理不同 1、零序方向过电流保护:中性点直接接地系统发生接地...
10KV变压器的零线
接地和保护接地有什么区别
呢?
答:
2. 原理
的区别
:零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长
距离
的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为
保护
人身安全的措施就变得不可靠。
地线
(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使...
主变零序电流
保护和
主变电压电流保护(间隙
零序保护
)
的区别
及各自的作用...
答:
2、主变电压电流保护:由于变压器本身发生过电压的话就会由间隙保护实现对变压器的保护。原理就是电压击穿,在一定的电压下他的间隙就会击穿,把电压引向大地。三、优点
不同
1、主变
零序
电流保护:
接地距离保护的
灵敏性高于零序电流保护。所以保护的配备上,一般距离保护作为了主保护,那么电流保护都是作为...