www问答网
所有问题
当前搜索:
支模架剪刀撑搭设规范
剪刀撑搭设规范
答:
剪刀撑的搭设规范有剪刀撑之间的净距不应该要大于15米、与水平夹角应为45度-60度、搭接长度不应小于1米且采用不少于3个旋转扣件进行固
。1、剪刀撑之间的净距不应该要大于15米 高度在24米以下的单双排脚手架,必须要在外侧立面的两端去设置一道剪刀撑,并应该由底至顶连续进行设置,中间各道剪刀撑之间...
剪刀撑
的
搭设规范
答:
纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°
。剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用转扣胀牢,外侧一根与小横杆伸出部分胀牢。剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,当采用搭接时,
搭接长度不应小于1米
,并应采用不少于2个旋转扣件固定。高支撑架 将架设高度≥4m的梁板模板支...
层高3m木工
支模架搭设
,水平
剪刀撑
怎样搭设?纵向剪刀撑怎样搭设?模向...
答:
根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
(JGJ 130-2011)第6.4条
规定
如下: 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6米至8米由底至顶设置连续竖向
剪刀撑
。
模板支架水平
剪刀撑
的
规定
答:
法律分析:所有满堂支撑架体四周搭设连续竖向剪刀撑,下层架体不得拆除
,上下层支撑立杆应对称设置支撑体系内部每四跨不大于5m搭设竖向和水平向剪刀撑。水平剪刀撑设置在架体底部扫地杆位置一道、梁底下第一步水平杆位置一道,层高大于8m的楼层中间设置一道,在架体中间水平杆位置满铺一道水平安全兜网。8m及...
剪刀撑
应该怎么
搭设
?
答:
1、剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上。(JGJ130-2011
规范
6.8.5条)——立杆搭设时应弹控制线,纵横向立杆成直线,才能保证
剪刀撑搭设
时与立杆或水平杆连接上。2、满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m左右设由下至上...
外
架剪刀撑搭设规范
强制要求
答:
当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m,允许
搭设
高度为24m。3、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆可采用对接扣件,也可采用搭接。如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接,搭接长度不应小于1m,并应等间距设置3个旋转扣件固定。4、...
盘扣架水平
剪刀撑
应如何
搭设
?
答:
盘扣
支模架剪刀撑
的
设置规定
:盘扣式脚手架
搭设
时,每层均应设置竖向斜杆,架体全体底层以及顶层均应设置竖向斜杆,并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设置竖向斜杆或选用扣件钢管搭设的剪刀撑。当搭设高度大于8m时,竖向斜杆应满布设置,水平杆的步距不得大于1.5m,沿高度每隔4到6个规范...
内架的
剪刀撑
有什么
规范要求
,请说的直接点不要复杂一大堆不相关的内容...
答:
内架内部纵、横向每5m~8m,设置一个竖向
剪刀撑
,如果是高
支模
的话在扫地杆的设置层就要设置水平剪刀撑了,通俗的意思就是高支模超8m的那种内架就要在地面的扫地杆上也设置剪刀撑。剪刀撑就是脚手架上的斜向支撑,类似剪刀的X形杆。剪刀撑搭接部位不少于1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定。相交于...
支模架搭设规范
是怎么样的?
答:
纵向竖直
剪刀撑
,在竖直面紧贴立杆沿支架纵向全高全长设置;横向竖直剪刀撑,在竖向直面紧贴立杆沿支架横向全高全长设置;水平剪刀撑沿水平面紧贴水平杆全平面设置。可调顶托伸出长度不应超过200mm。除设计图另有
规定
外,所有垂直支架柱应保证其垂直。螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证...
支模架搭设规范
答:
支模架搭设规范
是:1、扫地杆距离地面不大于20厘米,纵横向设置。2、
剪刀撑
每隔4根立杆设置,角度为45-65度之间且不应小于6米,水平剪刀撑每隔2步设置一道。3、立杆间距:一般为1.2米,高跨为0.9米,水平杆间距每步不超过1.8米。4、当在立杆底部或顶端设置可调托座时,其调节螺杆的伸缩长度不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
内脚手架水平剪刀撑如何搭设
内架竖向剪刀撑搭设要求
支模架验收规范JGJ130
内架水平剪刀撑搭设规范最新
模板支撑超过几米需设剪刀撑
支模架4米以下需要剪刀撑不
支模架水平剪刀撑设置规范
6m以下设置剪刀撑吗
支模架剪刀撑设置间距