答:
《高层民用建筑设计防火规范》中要求,1.当建筑高度不超过100m时,高层建筑
最不利
点
消火栓
静水压力不应低于0.07MPa;2.当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。同时,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大...
最不利
点
消火栓
的静水压力不应低于多少
答:
最不利点消火栓的静水压力不应低于0.6MPa到1.0MPa。根据查询《消防给水及消火栓系统技术规范》显示,
消火栓最不利
点静压的限制为0.6MPa到1.0MPa。室内消火栓的静水压力具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa,充实水柱距离不小于10米。
当建筑高度不超过100m时,高层公共建筑
最不利
点
消火栓
静水压力不应低于...
答:
【答案】:C 高位消防水箱设置位置应高于其所服务水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施
最不利
点处静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低...
消火栓最不利
点静水压力是多少?
答:
消防栓最不利
点的静水压力需满足以下要求:1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜低...
最不利
点
消火栓
的静水压力不应低于多少
答:
高层建筑
最不利
点
消火栓
处的静水压力不应低于0.07Mpa。高压消防给水系统是指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。管网内最不利点周围平时的
水压
和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵。火灾时启动消防水泵,使管网内...
消防栓水压
标准规定
答:
当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大
不利
点
消火栓
静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;消火栓栓口的静
水压
不应大于1.0OMPa,当大于1.0OMPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出
水压
大于0.5MPa时,应采取减压措施。消防水压直接影...
室外低压
消火栓
给水压力
最不利
点
水压
不小于
答:
吗?该情况下
最不利
点
水压
不小于0.1MPa。当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,车库的消防给水管道的压力应保证在消防用水量达到最大时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点
消火栓
的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
消防栓水压
标准规定
答:
2. 在高压或临时高压消防给水系统中,即使水枪位于建筑物最高点,水枪的充实水柱长度也不应小于10米。3. 室内
消火栓
系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内消防用水量达到最大时,系统的
水压
应满足
最不利
点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,在生活和生产以及消防用水量达到最大时,不应小于0....
一类高层公共建筑当建筑高度不超过100m时,
最不利
点
消火栓
静水压力...
答:
【答案】:B 表3-19
消火栓
给水系统对消防水箱的设置高度要求:建筑高度不超过100m时,高层建筑
最不利
点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。档建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
消防栓的
压力要求多大?
答:
消防打压一般1公斤以上。《消防给水及
消火栓
系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其
水压
应满足室内
最不利
点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10压强),需从室外地面算起...