答:
由甲方提供的分支接口为现场施工用水水源,利用现场
施工用水量
进行计算,施工现场输水主管采用DN100镀锌钢管沿围墙内侧铺设,然后分支进入各栋号楼主体垂直向上
布置
。各楼层输水管采用DN32管。地面需水点输水管选择:a搅拌机分路采用φ20PP-R管;b钢筋房对焊机采用φ16塑料软管;c输送泵采用φ20PP-R管;...
施工
现场
临时
消防给水系统配置要求包括哪些?
答:
生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。4
施工
现场
临时
室外消防给水系统应符合下列要求:1) 给水管网应
布置
成环状,当临时室外消防
用水量
不大于15L/s时,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;3) 给水管网末端压...
施工
现场
临时
消防
用水
规范
答:
1、
施工
现场
临时
消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防
用水量
应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。2、 施工现场临时室外消防给水系统应符合下...
施工
现场
临时
室外消防给水系统设置要求
答:
施工
现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求。🔁环状
布置
给水管网宜布置成环状。💦管径不小于DN100临时室外消防给水主干管的管径应根据施工现场临时消防
用水量
和干管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。🚒消火栓布置室外消火栓沿在建
工程
、
临时用
房、可燃材料堆场及其加工场均匀...
施工
现场
临时用水
包括哪些
答:
建筑工地
临时
供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。其中生产用水包括
工程施工用水
、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。给水管道敷设要沿施工道路埋地进行,在现场各用水点引出接驳点。给水总管管径经计算选用φ100的镀锌钢管铺设。为满足消防要求,总管要在现场基本...
施工
现场
临时
排水排污怎么
布置
答:
施工
现场排水、排污系统
布置
:本
工程
排水分为卫生间排水、现场排水沟排水和降水排水。施工现场楼层采用环保厕所。现场的
临时
厕所排污经过三级化粪处理后排入市政管网。沿临时设施、建筑四周及施工道路设置排水明沟,并做好排水坡度,施工污水经过沉淀处理,分别排入指定的排水口后排入市政管线。施工现场出入口设...
施工
现场
临时
室外消防给水系统的设置应符合哪些要求
答:
(1)考虑给水系统的需要与
施工
系统的实际情况,一般临时给水管网宜
布置
成环状。(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防
用水量
和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。(3)室外消火栓应沿在建
工程
、
临时用
房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用...
施工
现场
临时用水
管线是如何
布置
的,其中消防水管线是如何布置的,直径多 ...
答:
施工
现场
临时用水
管线管径根据人数和施工用水量确定,管道可以临时接和敷设。如果室外消火栓接在市政给水管上,可以与生活给水管合并。室外消火栓距墙不宜小于5米,室外消火栓这间间距不大于120米,水泵接合器离室外消火栓距离不大于40米。室外消火栓的保护半径为150米。
临时用水布置
图怎么画?
答:
根据土建的平面
布置
图,设置
施工
总供水点,一般为泵房。沿建筑物或基坑周边画出供水主干管,然后引出到建筑物内,设置楼层给水点。其他区域内,比如生活区、办公区,可单独设置市政自来水供水管道。临水布置要合理,充分满足
用水
点的要求,比如:洗车池旁边,机械用水点等。消防用水考虑面积和距离等。当然...
施工
现场
临时
消防
用水
规范
答:
法律分析:
施工
现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场
临时
消防用水的需要。消防水源可采用市政给水管网或天然水源。当采用天然水源时,应采取确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水的措施,并应满足临时消防