www问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器自动停机
施耐德变频器
显示自由
停机
无法启动是什么原因
答:
是变频器还没有停下来吧
,你此时让变频器运行,变频器肯定无法正常运行啊。等电机完全停下来之后,再按运行就好了。如果等待的时间比较长,你可以设定停机时间。
请问
施耐德变频器
频繁
自动停机
是什么问题呀?谢谢!
答:
2.
变频器
本身故障,频繁自停,很可能是变频器控制板故障,建议更换新板。
施耐德变频器
出现al235是什么意思
答:
过电流保护施耐德变频器出现AL235错误代码表示过电流保护。
这意味着变频器检测到输出电流超过了设定的限制值
,为了保护设备和系统,变频器会自动停机。这可能是因为电机故障引起的,需要去维修处检查并维修电机。
施耐德变频器
电压过高会
停机
吗?
答:
导致变频器突然停机的常见原因:
1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机
。2、2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。...
我们使用的
施耐德变频器
无故偷停,给定频率以后有时会
自己
改变,很困惑...
答:
电缆屏蔽不行会导致启动指令4-20MA信号被干扰发生增益。无故偷停,建议在就地加一个启动中间继电器,就是用远方来的启动指令启动就地
变频器
柜中间继电器,通过就地中间继电器来启动变频器。以上就是我
自己
解决我们电厂问题的方法,已经安全运行一年多了没有再次发生过偷停,解决了记得给我分数。
施耐德变频器自动
频率升到30赫兹突然停是什么原因?
答:
施耐德变频器自动
频率升到30赫兹,突然停的原因如下 首先检查一下频率的设定是否有改动过?检查一下变频器的电源,电压是否正常?
变频器
突然停转,原因竟有这么多!
答:
当电机或负载设备承受不住时,为了保护电机和
变频器
,它会
自动停机
。电压过高输入电压超出了变频器的承受范围,为了避免损坏,它会选择停机。温度过高变频器内部温度过高时,为了防止损坏,它会自动停机。缺相问题电源缺少一个相位时,为了保护变频器,它会选择停机。程序出错当变频器内部的程序出现错误...
变频器
老
自动停机
是什么原因
答:
1、供电电源是否正常,2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会
自动停机
的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否有较大的电磁谐波,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、
变频器
硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。解决方法:...
变频器
老
自动停机
是什么原因?
答:
变频器自动停机
可能有多种原因,以下是一些常见的原因:过载保护:当负载过大或电机出现故障时,变频器会自动停机以保护电机和变频器。过压保护:当输入电压超过变频器的额定电压时,变频器会自动停机以避免损坏。过热保护:当变频器内部温度过高时,变频器会自动停机以避免损坏。缺相保护:当电源缺少一个...
变频器
老是
自己
停,怎么解决?
答:
变频器
使用过程中,突然
停机
原因非常多,可以通过查看故障代码的方法判断故障原因。变频器常见故障及处理方法 1、负载出现短路这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时...
1