答:
1. 空调
风管
施工流程确定标高 →制作吊架 →设置吊点 →安装吊架→预检风管→法兰连接 (垫料穿螺丝) →风管排列 →无法兰连接 (抱箍式插条式) →安装就位找平找正 →检验 →评定2.风管安装施工
方法
2.1风管支吊架制作安装(1)风管支、吊架的安装要做到牢固、可靠,支吊架的间距按规范执行;支...
暖通风管
尺寸过大上部是否要加过梁
答:
我猜你说的是管道尺寸过大导致的穿墙洞口是否需要在洞口顶加过梁来增加强度吧。这个需要结构工程师复核计算来确定哦,而且这个洞口大不大得看你这堵墙一共有多长来确定,500mm宽的
风管
穿过3米的墙和1米的墙削弱程度可是大大不同的哦,所以说这个还是要根据您具体项目的结构师的结论来确定。
暖通
空调——
风管
三通、四通、变径的
做法
答:
正心天圆地方的展开,
可用三角形法,也可用近似的圆锥体展开法展开
。采用三角形法是根据已知的圆管直径D,矩形风管管边尺寸A-B、B-C和高度 h,画出主视图和俯视图,并将上部圆形管口等分编号,再用三角形法展开图。其画法如下图所示。采用圆锥体法展开的画法如下图所示,此方法比较简便,圆口和方口...
暖通
施工技术措施?
答:
11、风管与法兰连接,如采用翻边,翻边尺寸应为6-9毫米。翻边应平整,不得有孔洞
。12、弯头和三通加工时如出现角度误差,用翻边量及按法兰划线等方法进行调整。13、为确保工程质量,风管制作后采取加固框加固措施,确保风管的平整度和风管的刚度,当矩形风管的边长大于或等于630毫米和保温管的边长大于或等于800毫米其管...
暖卫设备及管道安装中型钢吊架安装的操作规程?
答:
2.用铅丝或小线在型钢下表面吊孔中心位置拉直绷紧,把中间型钢吊架依次栽好。3.按设计要求的管道标高、坡度结合吊卡间距、管径大小、吊卡中心计算每根吊棍长度并进行预制加工,待安装管道时使用。
暖通
设备是暖通工程的“心脏”,暖通工程则是整座建筑物的“肺”,在暖通管道的施工中,必须建立健全施工单位...
建筑
暖通
管道的安装施工?
答:
1 建筑
暖通
管道施工中常见的问题 在整个暖通工程中,
风管
是整个暖通管道中最重要的组成部分之一,因此风管安装的质量将会直接影响到整个暖通管道的安装质量。我国目前的暖通工程中,
通风
系统一般都是采用明装的
方式
来进行的,因此管道容易受到各种外界因素的侵蚀,在采用风管的过程中,一旦分管管材的厚度不足...
中央空调管道施工要注意哪些事项
答:
在室内机安装时,首先需要确定安装的位置,然后在规定的地方划线标记、固定膨胀螺栓,然后将室内机吊装到位,最后进行调正和固定工作;对于室外机安装,首先应该在安装位置预制一个槽钢或者混凝土基础,同样利用吊机将室外机吊装到位,进行固定,支撑
方式
可以采用纵向支撑或者四周支撑。4.冷媒管配置和连接。高层...
通风
空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
10、如需在地面安装
风管
,也要用金属支架制成悬挂结构。11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取
加固
保护措施。12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。15...
建筑
暖通
管道安装工程安全管理措施?
答:
3.3加强建筑
暖通
管道安装工程的质量控制建筑暖通管道的使用安全关键在于暖通管道安装工程的质量。因此,施工人员的质量监督的工作是建筑暖通管道的重中之重。企业可以制定质量标准、奖惩制度,完善检测规范形成严格的监督控管机制。与此同时严格把关,加强施工人员的现场监督与验收,认真把控每一处工程质量。3....
建筑
暖通
管道安装工程安全管理?
答:
每一单项工程开工前,安全管理人员应对作业人员进行安全操作规程、专项安全技术措施和注意事项的安全技术交底,并通过书面文件
方式
予以确认。2.3安全生产工作的布置、检查与奖罚。要想做好建筑
暖通
管道安装工程的安全管理工作,除了要做好以上几个方面外,还要加强安全生产工作的布置、检查以及奖罚方面的研究。首...