www问答网
所有问题
当前搜索:
暗柱之间剪力墙拉勾怎样布置
剪力墙拉钩
从
暗柱
边第一根墙筋开始排布
答:
剪力墙拉钩包括了边缘构件的拉钩和墙身的拉钩,
边缘构件的拉钩和箍筋一样布置,间距较密;墙身的拉钩经常是隔一拉一,梅花形布置
。
柱
拉钩怎么
设置
答:
柱拉钩设置:通常,
在构造上,往往将柱的内部环箍的一侧绑在一个肢箍上,在一侧绑在一个肢箍上(即一个挂钩)
。 正确的方法是隔一部一的轮换做法 ,见下图。
建筑工程
墙柱拉钩
应
怎样
挂有规范吗
答:
一般设计图中均会标注拉结筋的间距,如果设计未标注间距,按照技术规范和要求进行,常规是按照纵横间距的2~3倍设置。
剪力墙
的厚度和荷载不一,其剪力墙的层数不一,可能是单层、二层、三层等。钢筋的设计都是经过计算的,拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用,也许设计做的会有些保守,但一般...
剪力墙柱拉钩
能不能隔一拉一
布置
答:
剪力墙柱拉钩不能隔一拉一布置
。剪力墙暗柱,分为YBZ约束边缘柱和GBZ构造边缘柱以及AZ非边缘暗柱。剪力墙暗柱的箍筋和拉筋,应当根据国家建筑标准图集11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》第71、72页所示的箍筋和拉筋的复合以及配置方式施工。
剪力墙拉勾
是从水平起步筋开始放置吗
答:
剪力墙拉勾是从水平起步筋开始放置
,这样的要求是对的,03G101上有,明确了墙筋拉钩从下部或者从暗柱边上开始放的距离。规范、图纸 只会规定拉钩的间距、直径,不可能规定施工方法,如果底板已浇砼或已能固定墙板的钢筋,就不必要在最底下拉。剪力墙拉钩在设置的时候也是需要注意位置的,一般来说在设置...
剪力墙
转角柱及边缘
暗柱拉钩
间距应
怎样
设置?
答:
边缘构件中拉筋间距同箍筋间距。
剪力墙
钢筋
如何布置
答:
中间墙体设置双向钢筋,多为8mm大小,且应≥8mm。墙体钢筋应根据设计间距挂设
拉钩
,墙体的水平筋长度为包括
暗柱
的
剪力墙
长度,两端设垂直弯钩,拉钩应在绑扎好墙体钢筋后设置在最外层。暗柱的钢筋搭接或焊接区域不应设置在梁下500或板面上500范围,墙体钢筋搭接区域没有限制,一般在板面上搭接,有利于钢筋...
剪力墙
阴影部分是否也是
暗柱
的一部分,
拉钩如何布置
?
答:
在此区域,拉筋是箍筋的一部分,要层层设置(立面和平面),不可以像
剪力墙
段那样梅花状隔一拉一,具体做法你如果看101感觉有点蒙(呵呵,101在剪力墙部分的标注实在不敢让人苟同),建议你买一套901图集看看,901是三维立体标注,你绝对能搞清楚,呵呵 ...
剪力墙
转角柱及边缘
暗柱拉钩
间距应
怎样
设置?
答:
是规范的构造配置;
剪力墙
的所有约束边缘构件的
拉钩
间距及箍筋间距也是相同的,是按规范规定的配箍特征值λv计算而来。以上拉钩间距,图纸必须标出(11g101-1大样标注见施工图),施工人员不得自行做主。剪力墙的所有构造边缘构件及约束边缘构件没有箍筋加密区和非加密区的说法。
剪力墙暗柱拉钩
间距是多少
答:
剪力墙竖向分布筋第一根钢筋距暗柱边的间距是50或者是间距的一半。
剪力墙暗柱拉钩
属于加强区的间距是每个墙的竖筋都要挂,约束边缘箍筋不可以和暗柱箍筋合二为一。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
剪力墙暗柱和竖向筋怎样布置
剪力墙顶部暗梁和暗柱钢筋布置
剪力墙暗柱布置
剪力墙与暗柱钢筋布置图
剪力墙与暗梁钢筋布置
暗柱属于柱还是剪力墙
剪力墙墙筋距离暗柱的距离
剪力墙暗柱怎么识别
剪力墙暗柱设置要求