www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒气体检测仪标定规范
有毒
三氯甲烷
气体
报警器
标定
方法
答:
有毒三氯甲烷气体报警器
标定
方法如下:1、
气体检测仪
也需要定期进行校正来确保检测的准确性,而校正的过程就被称为“标定”。根据GBT50493-2019可燃气体和
有毒气体检测
报警设计标准,使用标定用标定罩进行标定。2、给检测仪通入
标准气体
,待示值稳定后,对检测仪进行标定。在设置状态下,按下“下移”按...
有限空间有毒
有害气体检测标准
答:
有限空间作业各种
气体检测标准
:1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。2、有限空间空气中可燃气体浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2 3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3 4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3 5、一氧化碳时间加权平均容许浓度...
液氨
有毒气体
报警
仪检测
范围应设置为多少
答:
液氨
有毒气体报警仪检测
范围应设置宜小于或等于100% MAC/PC-STEL,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200% MAC/PC-STEL以下。当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体检测仪的测量范围可为0~30% IDLH;有毒气体报警器(高限)设定值不得超过10% IDLH值。
气体检测仪标定
的国家法律
答:
气体检测仪
的标定取决于气体的种类和浓度的范围,为了到达满意的精度,目标气体和背景环境气体的混合物是最好的
标定气体
,实际上,大多数的标定气体是从化学工厂买来的。A.预混合标定气体 预混合标定气体的方法是气体传感器标定的首选和最流行的方法。预混合标定气体可以被压缩和存储在一定压力下的气瓶中。...
有毒气体
国家
标准
是多少?如何
检测
空气中有毒气体的浓度?
答:
二氧化硫安全卫生
标准
为15mg/m3等。利用
有毒气体检测仪
进行检测。我国二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3。NO2浓度在1~3ppm时,可闻到臭味;浓度为13ppm时,眼鼻有急性刺激感;浓度在16.9ppm条件下,呼吸10min,会使肺活量减少,肺部气流阻力提高。生产环境光气浓度在20~30mg/立方米时,可发生急性中毒,...
在使用有毒
有害气体检测仪
时应该注意什么
答:
严禁任何人不佩戴合适的防护用品进入可能含有硫化氢气体的区域,禁止在
有毒
区域内摘除防毒用具。⑥如在作业中出现头晕、耳鸣、眼花、恶心等情况时应立即停止作业,撤离到空气清新区域(注意空气流向,选择上风口),如事态较大应立即启动应急响应,开展自救、他救。三、使用完毕后 ①便携式
气体检测仪
使用完毕...
有毒气体检测
报警值如何测定
答:
当现有检(探)测器的测量范围不能满足测量要求时,
有毒
的气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒的气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度值。延伸对比GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒的
气体检测
报警设计
规范
》的修订正式版预计2019~2020年出版并执行,其报批稿要求如下(最终以出版...
气体检测仪
的量程
标定
答:
首先,
气体检测仪
的量程是仪表的一种固有属性,是不能改的,一般可燃气体检测仪的量程是:0~100%LEL,但也不能同的,实际情况请参考厂商提供的资料。其次,不同报警器仪表厂家的传感器,甲烷
标定
时不同的气体有不同的响应系数,这个要参考厂商提供的数值,第三,你手头的甲烷标定气没有相关浓度单位,...
有毒气体
报警器有定期检定的要求吗?
答:
正常生产时定期或积累一定产量后,应周期性进行一次试验;4.产品长期停产后,恢复生产时;5.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;6.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。石油化工企业可燃气体和
有毒气体检测
报警设计
规范
和作业环境气体检测报警
仪
通用技术要求有类似要求,但是没有定期检定的要求。
有毒气体检测仪
苯气报警值是多少ppm
答:
ERUN-PG51CX6 可燃易爆气体苯气报警值为:AL低报值≤0.3%VOL;AH高报值≤0.6%VOL,测量范围0~1.2%VOL(即0~100%LEL),分辨率0.1%VOL。因此综上所述,苯气作为
有毒气体
时,报警值是AL低报值≤2ppm;AH高报值≤4ppm。作为可燃易爆气体时(为了防止爆炸)报警值是AL低报值≤0.3%VOL;AH...