www问答网
所有问题
当前搜索:
机械加压送风机的设置要求
下列关于
机械加压送风的设置要求
的说法正确的是( )。
答:
机械加压送风口的风速不宜大于7m/s
;采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗;未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于l.50h。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第317页。
下列关于
机械加压送风机设置
说法,正确是( )。
答:
1)送风机进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入措施。2)送风机进风口宜设在机械加压送风系统下部
。3)送风机进风口
不应与排烟风机出风口设在同一面上
。当确有困难时,送风机进风口与排烟风机出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机进风口应设置在排烟出口下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6...
浅谈
机械加压送风机风机的设置
和联动
要求
有哪
答:
1) 送风机的进风口宜直通室外。2) 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施
。3) 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口 与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方...
下列关于
机械加压送风机设置
的说法,正确的是( )
答:
1
送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施
。 A 项错误。2 送风机的
进风口宜设在机械加压送风系统的下部
。 B 项错误。4 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。 C 项错误。6 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启...
高层建筑消防电梯前室采用
机械加压送风
方式时,其送风口
设置
应( )。
答:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251—2017)第3.3.6条规定,加压送风口
的设置
应符合下列规定:①除直灌式
加压送风
方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口;②前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;③送风口的风速不宜大于7m/s;④送风口不宜设置在被门...
关于避难走道
机械加压送风
系统
的设置
,符合
要求
的是( )。
答:
【答案】:D 依据《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别
设置机械加压送风
系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:1.避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;2.避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。
机械加压送风
方式
要求
?
答:
机械加压送风
风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列
要求
:1、
送风机的
进风口宜直接与室外空气相联通;2、送风机的进风口不宜与排烟机的出风口设在同一层面。如必须设在同一层面时,送风机的进风口应不受烟气影响;3、送风机应
设置
在风机房内(除排烟风机外)或室外屋面上。风...
机械加压的
设计
要求
?
答:
5.机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立
设置
送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。6.
机械加压送风机的
全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列
要求
:(1)防烟楼梯为40Pa-50Pa;(2)前室、合用前室、消防...
设置机械加压送风
防烟系统的一般
要求
?
答:
机械加压送风
防烟系统
的设置要求
如下:(1)防烟楼梯间的加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压
风机的
吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。(2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启风机...
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:
机械加压送风
系统的选择
答:
1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用
机械加压送风
系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口
的设置
不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。2)建筑高度大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
加压送风机房的要求
加压送风机属于什么风机
加压送风机安装位置
加压送风机的启动方式
什么是机械加压送风
机械加压送风管道
高层建筑采用机械加压送风
什么时候采用机械加压送风
加压送风机