www问答网
所有问题
当前搜索:
松江3102主机说明书
消火栓的起泵按钮的后面的拨码(
松江3102
的
主机
)
答:
要拨7号的话,就把第一个,第二个,第三个拨码一起拨上去,加起来正好就是7了 256以内任意数字,都可以由这8个拨码所代表的数字相加组合的……这就是2进制拨码
上海松江
报警
主机
编程这么编?型号
3102
答:
1:回路配置,吧你回路上的点号统计出来 2:属性配置,回路上所负载的东西属性 3:分区:烟感,温感,手报需要分区 4:分区或联动:一点报警后联动的东西 5:区内二点:区内火警2点动作的东西 如果是老设备在改一下联动键 就那么滴简单
松江
消防
主机3102
A 彩色显示屏 类别是乱码 请教是什么问题
答:
回答:估计是软件问题了,找厂家工程师吧
松江
的
3102
A消防回路报短路或者故障怎么快速维修呢
答:
你的方法是对的,其他没有。维修的话要注意可能两线同时接地
怎么用
松江
jb-
3102
火灾报警控制器直接编模块地址
答:
模块
3102
给模块编码还没试过,你可以试试,把模块上的S+、S-直接连在
主机
上,模块上的四个孔的短接块中间两个用线短接。到主机里面进入 编程菜单-模拟量编址,输入接入的回路号和点号(需要编入的地址号),按确认键后有下面两种情况发生:① 在状态下面显示:成功,则该设备编址完成。②在状态下...
各位师傅门;
上海松江
报警
主机
型号
3102
.烟感有电压指示灯就是不闪烁...
答:
首先你确认一下这个烟感的编码是多少,在
主机
上要确认没有被屏蔽或者预留,如果号码是128或者不在主机回路的配制中,都不会正常的闪烁,如果这些没有问题,你可以把旁边一个能正常闪烁的烟感换在这个位置,看它是否会一样正常,如果正常,那就是那个烟感有问题,如果不正常,你检查一下底坐的接线是否...
松江
消防
主机
【
3102
】烟感怎么编程?
答:
花200块买个编程软件,老烟感就1=1,2=2,3=4,4=8,5=16,6=32,7=64.
松江
火灾报警控制器
3102
A中开个量,模拟量是什么意思
答:
开关量信号:消防中的开关量信号不等同与数字电路中的脉冲信号,消防中的开关信息仅仅是指设备输出的或者被控设备输入的,不带电压的无源闭或者合信号,俗称开关量信号。模拟量信号:在消防系统中主要指输出电流值为4-20mA内的电流信号。
请问大神们,
上海松江
jb-
3102
消防
主机
,消防二线电话报单路通话短路,怎么...
答:
线路短路了要把总线和所有的分支之间的连接点断开,分成一段一段的,因为线路连通在一起的时候是没法确定具体范围的。分开多段逐段检查,一段段、一步步确定范围,找到问题点。
松江
设备
主机
上大写字母怎么打?
答:
我是
松江
技术员,手报在
3102
上不管手报是否拨码还是烧吗都认为开关量 1-127之间 第二个:消防广播和1825模块的接线方法 楼层广播线1根直接并接到功放总线上,1根到模块常开,1根功放总线到常开。与咱们家里灯泡开关接线一样,一个字一个字打的请给分谢谢!!!
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
松江3102主机设备代码
松江3102设备类型代码表
松江3102节点类型
3102主板250说明书
松江jb3102主机说明书
松江3102a如何预留设备
jb3102a火灾报警控制器使用
松江3102类型代码
松江设备属性对照表