www问答网
所有问题
当前搜索:
板底钢筋保护层厚度
钢筋
混凝土板的
保护层厚度
是多少?
答:
一、正常环境 板、墙保护层15mm,梁、柱保护层20mm
。二、高湿度 1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm 2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫...
板的
钢筋保护层厚度
如何确定
答:
处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按规范中规定减少5mm,
但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm
;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按规范中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10...
地下室
底板钢筋保护层
最小
厚度
?
答:
根据11G101图集对混凝土保护层最小厚度的描述,基础底面钢筋的保护层厚度,有混凝土垫层时应从垫层顶面算起,
且不应小于40mm
,无垫层是不应小于70mm,详见附图 可以参照11G101-3的55页
钢筋
混凝土
保护层厚度
允许偏差为多少
答:
纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度的允许偏差规定:
基础:允许偏差 ±10mm;柱、梁:允许偏差 ±5mm;板、墙、壳:允许偏差 ±3mm
。规范:《 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015。参考资料:《 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 ...
建筑施工中
钢筋保护层厚度
是多少?
答:
在不同的环境中,如果结构不同,厚度也不同。房子的顶梁或柱子不应小于15毫米,这样后墙就不能小于10毫米。露天或室内高湿度环境:
1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm
,梁、柱保护层45mm。2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm。3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护...
钢筋保护层
的
厚度
要求是多少?
答:
钢筋保护层厚度
一般如下:(要算钢筋根数,构件长的两边保护层一般是5-6公分,算钢筋长度时候,钢筋末端的保护层有是2-3公分。)混凝土保护层厚度有最小和最大的要求,老规范对钢筋保护层厚度是按主要受力钢筋和箍筋、构造钢筋分开要求的,除了主筋有保护层的要求,箍筋也有保护层的要求。但是,新规范...
基础
底板
受力钢筋的
钢筋保护层厚度
是怎样规定的
答:
根据新混凝土规范2010第8.2.1条,“钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,
且不应小于40mm
”。删除了2003规范中的“无垫层基础钢筋保护层不小于70mm。”
钢筋
混凝土的混凝土
保护层厚度
是多少?
答:
正常环境下,梁、柱
保护层厚度
为20mm,板、墙保护层厚度为15mm。国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,混凝土保护层厚度的允许偏差范围为梁类构件为-7~+10mm,板类构件为-5~+8mm。根据规定,保护层厚度是“以最外层
钢筋
(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层...
请问:
钢筋
的混凝土
保护层
最小
厚度
是多少?
答:
35 三a 30 40 三b 40 50 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm. 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且
不应小于40mm
.
钢筋保护层厚度
规范是怎样的?
答:
混凝土保护层厚度规范具体如下:1、若使用的是受力钢筋的类型,那么保护层的厚度要达到5厘米以上,6.5厘米以下。2、受拉的
钢筋保护层厚度
是4厘米,若是两层那么会增加到6.5厘米。3、普通的钢筋,保护层厚度大约在2厘米,在受到混凝土强度的影响下,它的厚度会提高0.5厘米。钢筋保护层的作用 1、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋保护层厚度
板钢筋保护层厚度一般取多少
楼板的钢筋保护层厚度
集水井钢筋保护层厚度
钢筋板保护层厚度规范
基础钢筋混凝土保护层厚度
板支座处配筋保护层厚度多少
钢筋绑扎保护层厚度
楼面板筋保护层是多少厚度