如图1-35,某建筑场地方格网的边长为20M*20M,
泄水坡度
ix=iy=0.3%,
答:
4ΣH4=4×(9.43+9.68+9.16+9.41)m=150.72m H0=(ΣH1+2ΣH2+4ΣH4)/4N=(38.33+151.96+150.72)/4×9m=9.47m (2)
根据泄水坡度计算
各方格角点的
设计标高
:以场地中心点(几何中心口)为H0,计算各角点设计标高为 H1=H0-30×0.3%+30×0.2%=(9.47-0.09+0.06)m...
双向
泄水坡度
怎么
计算
(举例)?
答:
双向泄水坡度计算举例,根据泄水坡度要求计算各方格角点的设计标高,
双向泄水,ix为3%,iy为2%,6个方格,边长a=20m,场地设计标高为Ho=45,08
,则各点设计标高为 H1=(Ho-1,5x20x3%+20x2%)=45,03m H2=(Ho-0,5x20x3%+20x2%)=45,09m H3=(Ho+0,5x20x3%+20x2%)=45,15m H4=(Ho+1,5...
根据泄水坡度计算设计标高
怎么判断正负
答:
画出方格网后,求出
设计标高
,然后就是求各个角点的标高,如果角点比设计标高低就是负号,如果高,就取正号。如果有等高线的话更好判断。以已知高度为例,算比已知点低低的就顺着放坡方向减去放坡比例*两点之间的距离,反之是加上。设计标高的调整 实际工程中,对
计算
所得的设计标高。还应考虑下述因素...
有大神么,求解渣渣表示写到一半不会了。。
答:
(2)
根据泄水坡度计算
各方格角点的
设计标高
:以场地中心点(几何中心)为H0,计算各角点设计标高,各角点设计标高均可求出,注意坡度走向,本题是双向排水,要注意正负号。(3)计算各角点的施工高度:各角点的施工高度,用设计标高减去自然标高(以“+”为填方,“-”为挖方):(4)确定“零线”(...
为什么要
根据泄水坡度
调整
设计标高
答:
肯定的,
泄水坡度
是
设计
给的。是有依据的。所以你只要调整
标高
就可以了。坡度是高差除以平距的
场地平整的土方量
计算
方法是什么?
答:
(2)
根据泄水坡度计算
各方格角点的
设计标高
:以场地中心点(几何中心口)为H0,计算各角点设计标高为 H1=H0-30×0.3%+30×0.2%=(9.47-0.09+0.06)m=9.44m H2=H1+20×0.3%=(9.44+0.06)m=9.50m H5=H0-30×0.3%+10×0.2%=(9.47-0.09+0.02)m=9.40m H6=H5+20×...
在土方
计算
时求
设计标高
时
泄水坡度
的方向怎么确定
答:
画出方格网后,求出
设计标高
,然后就是求各个角点的标高,如果角点比设计标高低就是负号,如果高,就取正号。如果有等高线的话更好判断。边坡设置选中处理边坡复选框后,则
坡度
设置功能变为可选,选中放坡的方式(向上或向下:指平场高程相对于实际地面高程的高低,平场高程高于地面高程则设置为向下放坡...
怎么
计算
场地挖填方量?
答:
1、方格网边长:
根据
场地范围和大小,确定方格网边长10~40m;2、泄水坡度:客户给出泄水坡度>2‰,双向/单向排水;3、设计标高:客户给出设计标高,或考虑场地内填挖平衡以及
泄水坡度计算设计标高
;4、自然标高:倘若已知带有等高线图,可以根据等高线用插入法计算方格网角点的自然标高,或已知离散点绘制...
给排水管道的
坡度计算
,原来这么简单!
答:
但在实际应用中,我们通常采用定值来代替
计算
,比如50毫米的排水
坡度
固定为3.5%。📝相关规定民用建筑供暖通风与空气调节
设计
规范》和《通风空调工程施工质量验收规范》中,对排水管坡度有明确规定。凝水盘的
泄水
支管烟水流方向坡度需大于0.010,而冷凝水干管坡度需大于0.005。同时,冷凝水排水管...
方格网土方量怎么
计算
?
答:
将场地划分为边长10—40m的正方形方格网,通常以20m居多。再将场地
设计标高
和自然地面标高分别标注在方格角上,场地设计标高与自然地面标高的差值即为各角点的施工高度(挖或填)习惯以“+”号表示填方,“-”表示挖方。将施工高度标注于角点上,然后分别
计算
每一方格地填挖土方量,并算出场地边坡的...