www问答网
所有问题
当前搜索:
楼层卫生间等电位在哪里焊接
建筑房屋,
卫生间
处的局部
等电位
怎么
焊接
呢。怎么做规范呢。谢谢大家了...
答:
1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路
,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接...
卫生间等电位
的具体做法
答:
1、等电位要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上
,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳电...
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接
,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间等电位
网格0.6*0.6
焊接
出处
答:
楼板钢筋网片上焊接
。等电位网格焊接好后,需要与卫生间内所有的金属管道、金属门窗、设备外壳等金属物体焊接好,并测试连接电阻符合规范要求。等电位网格焊接好后,可以防止雷电感应出危险电位,从而保护人身安全。
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
卫生间
局部
等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采...
卫生间等电位
怎么连接
答:
一般
等电位
安装在洗脸盆的下方,要和分支插座间做重复接地工作。如果
卫生间
有做干湿分离,建议等电位安装在吊顶内。由于地面比较潮湿,而且和等电位相通,还是存在一定的安全隐患。局部等电位盒扁钢要根据底板钢筋的结点处做
焊接
引入,注意和局部范围内的柱筋、剪力墙强筋做焊接连接工作。做等电位主要是电缆...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总
等电位
联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
卫生间等电位
怎么做 卫生间等电位如何做
答:
地线接入
等电位
箱中,金属构件及物体使用地线引入等电位箱中,再连接配电箱PE排及等电位箱。2、在进行局部等电位施工的时候,由于混凝土不具有导电性,因此无需焊接内部的钢筋网格。
在焊接卫生间
底板处的钢筋时,网格尺寸不一定非要小于0.6×0.6米,但底板钢筋网格一定要和防雷引下线进行焊接。
卫生间
局部
等电位
采用圈梁内一根钢筋沿四周
焊接
形成闭合的环路!是卫生...
答:
是卫生间四周。建筑四周的二根梁主筋焊通成闭合回路的是均压环,这种做虽然也属于等电位施工的范筹,但是它的主要作用是防侧击雷。卫生间的局部等电位根据防雷接地图集(图集号忘记了,图集中有专门的等电位施工篇)主要有两种做法:
1、设专用的卫生间接地干线
:从基础接地装置引上接地干线,每层卫生间...
自建房
等电位
怎么
焊接
?
答:
如果你的自建房是二层,有地下室,需要用40mm*4mm扁铁从地板钢筋开始一路
焊接
至总配电箱内的
等电位
接线端子,
卫生间
厨房等湿度大的用电插座均需使用三线制,零线火线接地线,所有房间的接地线全部连接引至等电位接线端子,进户线的地线也接至等电位端子上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卫生间等电位焊接最简单处理
卫生间等电位焊接几道
卫生间等电位扁铁焊接规范
房顶电线预埋线管怎么做
电管间距规范
现浇卫生间楼板排水预埋规范
等电位正确接法
浇筑混凝土预埋电线管
预埋线管规范标准GB