支模架搭设规范是:
1、扫地杆距离地面不大于20厘米,纵横向设置。2、剪刀撑每隔4根立杆设置,角度为45-65度之间且不应小于6米
,水平剪刀撑每隔2步设置一道。3、立杆间距:一般为1.2米,高跨为0.9米,水平杆间距每步不超过1.8米。4、当在立杆底部或顶端设置可调托座时,其调节螺杆的伸缩长度不应...
模板
支架
搭设
的基本
要求
有哪些?
答:
3)满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm
。4)
立杆的纵、横向间距应满足设计要求
,立杆的步距不应大于1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于1.5m;支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于5/1000,且不应大于100mm。上下楼层模板支架的竖杆宜对准。
模板
支架
搭设
应满足哪些
要求
?
答:
7.3.1
模板支架及脚手架搭设场地必须坚实、平整,排水措施得当
。支架地基与基础必须结合搭设场地条件综合考虑支架承担荷载、搭设高度的情况,应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定进行;同时应满足本规程第5.2节的地基承载力验算的要求。7.3.2 直接支承在土体上的模板...
模板支撑
体系有哪些基本
要求
和质量标准
答:
1. 按配板设计循序拼装,
以保证模板系统的整体稳定
;2.
配件必须装插牢固
,支柱下的支撑面应平整垫实,要求足够的受压面积;3.
预埋件与预留空洞必须位置准确,安设牢固
;4. 支柱所设的水平撑和剪刀撑,应按构造和整体稳定性布置;5. 多层支设的支柱,
上下应设置在同一竖向中心线上
...
模板支撑
工程
搭设
高度是如何规定的?
答:
混凝土模板支撑工程搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上
;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。混凝土模板支撑工程搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
模板支撑
体系
搭设规范
,看完一定要记住哦
视频时间 03:06
模板支撑
的
搭设
高度是多少?
答:
混凝土
模板支撑
工程
搭设
高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。在建筑上用于混凝土现浇施工的模板支撑结构,普遍采用钢或木梁拼装成模板托架,利用钢或木杆搭建成脚手架构成托架支撑,并配合钢模板进行混凝土施工。按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》...
模板支撑
架
规范
是什么!!
答:
模板支撑规范
:1、模板工程应编制专项施工方案。滑模、爬模、飞模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案,应进行技术论证。2、对模板及支架,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。3、模板支架
搭设
所采用的的钢管、扣件规格,...
模板搭设
高度是多少米
答:
或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的
模板支撑
统。危险性较大的分部分项工程范围规定:混凝土模板支撑工程:
搭设
高度 5m 及以上;搭设跨度 10m 及以上;施工总荷载10kN/m2 及以上;集中线荷载 15kN/m 及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独 立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
支模架内架
支撑搭设规范
答:
- 柱模板:截面尺寸、位置位移、弯曲问题;- 支模前弹出位置线,用木条顶死留出板厚度;- 根据柱截面尺寸配制模板,四周背方木,吊正加箍锁死。- 梁板模板:梁不平直、梁底不平、梁口不顺直问题;- 梁板
模板支撑
龙骨间距计算确保强度刚度;- 底模水平杆按
规范要求
起拱,拉通线锁梁口防止变形。