www问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙CP1H最大输出脉冲
欧姆龙CP1H的脉冲
和方向的
输出
点是哪几个?
答:
问题2. 5个伺服电机,可以用两个
CP1H
,我们就是这样做的。这样一来,两个PLC就要通信,还需要跟
欧姆龙
再买两个485模块。CP1H上面不是有两个四方块的吗?把右边的取下来(左边那个留给触摸屏232通信),把485模块放进去,接好线两个PLC就可以通信,能通信。当然,这只是方案,模块后面要先把拨码拨...
欧姆龙CP1H的脉冲
和方向的
输出
点是哪几个
答:
CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都
输出脉冲
信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向,脉冲数决定电机转动角度。而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是电平信号,比如,想正转加
高
电平,...
欧姆龙
PLC
脉冲
指令,看看我这么理解对吗
答:
0000 Hex:
脉冲输出
0 0001 Hex:脉冲输出1 0002 Hex:脉冲输出2(仅
CP1H
)0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)0020 Hex:变频器定位0(仅CP1L)0021 Hex:变频器定位1(仅CP1L)ini概要:对于内置输入输出执行以下的动作。・开始与高速计数器比较表的比较 ・停止与高速计数器比较表的比较 ...
我现在要用一台
欧姆龙CP1H
-Y20DT-D的CW和CCW端子去控制步进,请问如何...
答:
这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式
,两根线都输出脉冲信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向。脉冲数决定电机转动角度。而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是...
欧姆龙cp1h脉冲输出
电压
答:
脉冲输出只能选择晶体管输出型的CP1H
。比如CP1H-40CDT-D,由于是晶体管输出,所以输出点只能过24V直流电压。楼主注意了,输出时的电压是要外接的,不是PLC本身就能输出的。
欧姆龙CP1H
PLC原理及应用的前言
答:
在我国的PLC市场上日本的小型机产品销量较大。
CP1H
是日本
欧姆龙
新推出的整体式小型机,是一款性价比高、功能完备的通用控制器。其特点是结构紧凑,集成了开关量控制、模拟量控制、高速计数、4轴高速
脉冲输出
、串行通信等功能于一身,CP1H指令丰富,采用任务编程方式,并支持功能块编程方法使编程更加清楚、...
欧姆龙
PLC的
输出
类型怎么看?
答:
脉冲输出
100khz 2轴 30khz 2轴 \x0d\x0a4.
CP1H
-XA40DT-D 40点CPU单元,24入16点晶体管输出.高速计数50/100khz 4轴 .usb端口编程.脉冲输出100khz 2轴 30khz 2轴 . 集成模拟量4入2出.\x0d\x0a以下CP1L/CP1H共通\x0d\x0a5. CP1W-CIF11 CPU单元用 RS-485可选板\x0d\x0a6. CP1W-CIF...
欧姆龙CP1H
PLC
脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙CP1H
PLC脉冲发出完成标志是
脉冲输出
中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是
输出脉冲
的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
...怎么我用
脉冲输出
指令都没法选择方向信号输出端口
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,端口
欧姆龙plc cp1h
控制步进驱动器 方向信号是通过什么指令给驱动器的...
答:
一般是先配置
脉冲输出
方式为脉冲+方向。比如脉冲输出0,那么它的脉冲输出口就是100.00,方向输出口就是100.02,方向输出口输出的是高低电平,对应控制正反转方向。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
欧姆龙CP1H有几个脉冲输出点
欧姆龙cp1h脉冲输出端口
欧姆龙cp1h脉冲输出指令
欧姆龙plc一秒脉冲指令
欧姆龙脉冲比设置
欧姆龙cp1h脉冲输出完成标志
欧姆龙cp1h脉冲输出监控
欧姆龙的赫兹是脉冲吗
欧姆龙发脉冲指令