剪力墙
止水钢板
设
在底板
上多少公分?
答:
基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:在基础的底板顶标高上300mm,为止水钢板中心标高
。基础垂直施工缝止水钢板具体设置位置:
是根据施工图后浇带设置的位置
,设800宽作为垂直施工缝的中心位置。所有止水钢板
应设置在剪力墙中间,并沿外剪力墙四周设置
。后浇带竖向设置每道止水钢板需焊接严密。地下室,底板和外...
止水钢板的
安装步骤?
答:
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,
一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝
,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。止水板的原理为:新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时...
止水钢板
操作方法有哪些?
答:
止水钢板的定义:建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,
一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板
。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。钢板止水带的规格型号主要有200*2mm200*3mm300*2mm300*3mm350*2mm350*3mm400*4mm450*4mm等等。新旧混凝土接缝位...
装修常识之
止水钢板
施工工艺详解
答:
1、止水钢板设置位置基础水平施工缝止水钢板具体设置位置:
在设备基础底板顶标高上400mm为止水钢板中心标高
。所有止水钢板应
放置在剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置
。沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。2、止水钢板固定止水钢板位置确定好后,用墙体拉钩筋临时上下夹紧固定,然后进行钢板接缝焊接。4、...
立柱桩上部格构件中的
止水钢板的位置
在哪里 施工工艺是怎么样的?
答:
焊接
在底板
中间标高
位置
,施工工艺是分别在四根角钢四周焊接一圈钢片,和塔吊
止水
做法类似。焊接钢片的尺寸不用很大,超出角钢边大于50mm,
钢板
厚度大于5mm。
大型
底板
混凝土
钢板止水
带应该怎样放置?
答:
一般为三米好运输。
止水钢板
对焊接节点要求较高,止水钢板焊接节点不能出现漏点,影响防水性能。焊接到钢筋上固定。砼浇筑分两次,,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面。在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
什么是
止水钢板
,止水板的用途
答:
钢板止水带,又称止水钢板。建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,
一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝
,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。二、止水钢板的原理:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,...
止水钢板
和止水条一般安装在什么
位置
答:
安装在地下室、钢筋混凝土水箱、箱型基础等处。当外面有地下水或盛水的池施工时,
底板
与外墙板、地下一层与地下二层之间的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝
的位置
在地下水位线以下时,就容易产生渗水。
钢板止水
带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,...
基础
底板
后浇带
止水钢板
是朝上还是朝下?
答:
止水钢板的
折边应该朝向迎水面,对于基础
底板
后浇带就要朝下,如果是外墙就要朝外。
地下室防水套管的
止水钢板
厚度有要求吗
答:
包括上下两端弯折部分)、3mm-4mm厚的钢板,地下室
止水钢板
厚度应根据设计要求来定,另外筏板基础和板墙之间的施工缝一般留在基础上30cm~50cm处,在这个地方应设置止水带,但要注意止水带弯折方向应朝迎水面方向。同时施工缝的留置
位置
还要考虑到模板模数。希望能够帮助到您,谢谢。