www问答网
所有问题
当前搜索:
母线差动保护的暂态不平衡电流
变压器
差动保护的不平衡电流
是怎样产生的?
答:
压器励磁涌流的存在,变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成
的不平衡电流
都很小,对变压器的
差动保
...
变压器
差动保护
减少
不平衡电流
的措施
答:
为了削减这种
不平衡电流
,保证
差动保护的
正确工作,一方面应按10%误差曲线的要求 选择各侧电流互感器,以保证在外部故障的情况,其二次电流的误差不超过10%,角度误差 不大于7°;另一方面,在整定差动保护的动作电流时,引入一个同型系数Ktx ,以反 映电流互感器型号的影响。当变压器各侧电流互感器同...
请问:什么是变压器
差动保护不平衡电流
?
答:
在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的
不平衡电流
都很小,对变压器的
差动保护
影响不大。
变压器纵
差动保护
中
的不平衡电流
:
答:
【答案】:
不平衡电流
是由于变压器各侧电流互感器的励磁特性不完全一致,在正常运行及外部故障时,流过纵
差动保护的
电流。纵差动保护需要采取措施减小不平衡电流的影响,提高保护的灵敏度。差动电流是指流入到差动继电器中的电流。在正常运行及外部故障时,流入到差动继电器中的电流为不平衡电流。$变压器...
流入
差动
继电器
的不平衡电流
、变压器外部故障时的穿越电流分别是什么...
答:
3A,流过
差动
继电器的电流为5.5-4.3=1.2A。即为
不平衡电流
。低压侧
母线
或线路故障,故障电流从高压经变压器流向低压故障点,这个很大的短路电流流经变压器,但并不是变压器内部故障引起的,我们称此电流为穿越电流。外部故障时流过差动继电器的电流和负荷状态一样,也是两电流之差故
保护
不应动作。
减小输电线路纵联
差动保护不平衡电流
的基本方法是什么?
答:
变压器
差动保护
中减小励磁涌流影响的方法:防止励磁涌流的影响,采用BCH型具有速饱和变流器的继电器是国内目前广泛采用的一种方法。当外部故障时,所含非周期分量的最大
不平衡电流
能使速饱和变流器的铁芯很快单方面的饱和,致使不平衡电流难以传变到差动继电器的差动线圈上,保证差动保护不会误动。内部故障...
产生
不平衡电流
的因素有哪些
答:
纵
差保护
中的
不平衡电流
其实也是差动电流,但本质上采用不平衡电流来表示在正常运行时或外部短路时因各种原因在差动回路中产生的电流,在此种情况下,
差动保护
不应该动作,因此常用来作为纵差动作值整定的依据,不平衡电流的大小,可以间接反应纵差
保护的
灵敏度。而差动电流通常是指在被保护设备部故障时...
母
差保护
是什么?
答:
线路母
差保护
,指的是线路
母线差动保护
,就是按照收、支
平衡
的原理进行判断和动作的。分母线完全差动保护和不完全差动保护。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件
的电流
互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足...
影响变压器
差动保护的不平衡电流
大小的因素有哪些
答:
变压器
差动保护
回路中产生
不平衡电流
的因素有哪些? 1)变压器励磁涌流的影响 2)由变压器两侧电流相位不同而产生不平衡电流3)因高,低压侧电流互感器形式不同产生的
母线保护
有哪些
答:
差动
不平衡电流
的大小随着故障电流的增大而增大, 当区外近距离发生故障时, 差动不平衡电流增大, 有可能导致护装置误动。为了避免保护误动,提出具有制动特性的
母线差动保护
。具有制动特性的母线差动保护 根据制动特性的不同, 可以将具有制动特性的母线差动保护分为: 比率差动, 大电流范 围制动, 复式...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外部故障的最大不平衡电流
变压器呼吸器的作用
波阻抗公式
串联电容器
线路第一段保护范围最稳定的是
差动保护产生不平衡电流的原因
变压器纵联差动保护中的不平衡电流
差动保护回路中的不平衡电流公式
差动保护最大不平衡电流