www问答网
所有问题
当前搜索:
沉降后浇带钢筋需要断开吗
混凝土结构
后浇带钢筋
能否
断开
?
答:
这个要看什么情况设置的后浇带。
如果是考虑地基不均匀沉降而设置的后浇带钢筋就应该断开
,如果是因为建筑物平面布置较长考虑温度变形而设置的后浇带钢筋可以不断开。
现浇
钢筋
混泥土
后浇带
墙、板、梁的钢筋是否
必须断开
,断开后怎么...
答:
后浇带一般是混凝土卡茬子断开,日后待两侧结构沉降或伸缩稳定后再浇筑,
钢筋不必断也不能断开啊
!尤其像梁这类重要构件,主筋严禁断开的。如遇特殊情况,则必须在设计允许的情况下选在剪力和弯矩相对较小的地方断开,并且必须兼顾接头位置和百分率。断筋部位可采用焊接或机械连接,如有必要,还得加固补强。
后浇带钢筋
是否
断开
答:
分两种情况吧 1,
采用分段施工的话,钢筋因施工方案需要断开的
,采用图集100%搭接补强 (比如,我遇到的基础部分,剪力墙部位留通道过运土车,施工就先断开)2,由于楼平面超长为消除温差效应的施工后浇带,通常不需要断开,仅后浇即可 (比如楼层板,楼层剪力墙,图纸要求设后浇带位置)...
楼板
后浇带钢筋要
不
要断开
答:
断开或不断开,可由设计指定,当设计无指定时,由施工方技术负责人选择
。后浇带是在建筑施工中为防止出现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后...
后浇带
的
钢筋
是否
断开
?
答:
钢筋
是不
需断开
也不能断开的~只需在浇砼的时候隔开就可以了
沉降后浇带钢筋
是否百分百
断开
答:
后浇带钢筋
处理:后浇带按使用功能主要有伸缩后浇带和
沉降后浇带
两种,具体施工中应区分后浇带的性质和功能,分别采取不同的施工工艺和措施对钢筋进行处理。没有见过
后浇带断开
的,即使有混凝土的收缩应力,钢筋本身也有伸长率的,温度后浇带可以断开,但断开后再焊接,施工麻烦,除非下料时在此处用直螺纹接头,...
沉降后浇带钢筋
做法
答:
在后浇带施工前采用电弧焊工艺将
断开
的
钢筋
进行焊接,焊接质量和搭接长度
必须
满足规范要求,必须按规范要求进行焊接质量的检验。(2)
沉降后浇带
主要是为解决高层建筑结构和裙房的沉降差而设置的。在这个区段内,两侧的结构沉降差反映到钢筋上所产生的钢筋应力和应变相对来说不大,不至影响结构的沉降,因此...
地下室底板
后浇带钢筋必须断开吗
?
答:
谁说底板
后浇带钢筋必须断开
都是扯蛋,后浇带是为了消除大面积底板由于不均匀
沉降
而积累的应力,所以钢筋绝不允许断开,混凝土必须是后浇的。
有
沉降
缝的筏板基础
钢筋
是否
断开
答:
应该
断开
,在
沉降后浇带
内后期搭接或焊接
后浇带
的
钢筋
是否
断开
?
答:
缝内的
钢筋要
用搭接的方式,使缝两边的混凝土自由收缩,必要时可在浇灌混凝土前再加以焊接!这是标准做法!但现在一般不
断开
而且还要有
后浇带
加筋,看设计要求再做!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伸缩后浇带和沉降后浇带钢筋区别
后浇带钢筋可以断开吗
沉降后浇带可以断开吗
楼板后浇带钢筋要断开
沉降缝钢筋要断开吗
温度后浇带筏板需要断开吗
沉降后浇带和伸缩后浇带
后浇带梁钢筋断开问题
沉降后浇带附加钢筋怎么做