沟槽连接可以埋地吗
沟槽连接
的适用范围
答:
沟槽管件连接作为一种先进的管道连接方式,
即可以明设也可以埋设
,即有钢性接头,也有柔性接头。因此具有广泛的适用范围。1. 按系统分:可用于消防水系统、空调冷热水系统、给水系统、石油化工管道系统、热电及军工管道系统、 ...
沟槽
件
能埋地
敷设吗
答:
可以
,做过,不过深的话,还是建议用法兰式或是丝口式,以防下沉变形。还有,得防腐。
消防管道
沟槽连接可以地埋吗
答:
不可以的
,埋地的做法是焊接连接,我们做电厂厂区内的埋地消防管道就是的,包括民用项目室外的管网也是的,也可以采用法兰连接。希望对你有帮助。
埋地
镀锌钢管是否可用
沟槽连接
答:
绝对不可以
,管件易生锈,即使是采用涂塑管件,管件在安装过程中非常容易破损防锈饰面层,破损后也非常容易生锈。另外,采用卡箍连接方式连接的管道整体性差,基地处理不到位或沉降不匀极易产生形变,造成管道弯曲变形,易从连接...
消防室外
地埋
管道采用
沟槽连接
规范上允许吗
答:
可以
的,这个室外的消防管道
沟槽连接
较为麻烦,需要每个接头做支墩支撑的,然后管道和管件都做防腐。
沟槽式
卡箍连接
的管道
可以埋地下吗
答:
沟槽式
卡箍连接
的管道不宜直埋
沟槽
管件
埋地能
防锈蚀吗
答:
沟槽
管件
埋地
不
能
防锈蚀。根据查询相关资料显示,沟槽管件在使用时往往会被埋起来备受潮湿的腐蚀,或者暴露在烈日下经历太阳和雨水的洗礼,这些情况都会使沟槽管件产生腐蚀的情况,所以生产的沟槽管件都会在上面加一层涂层,防止...
沟槽连接
的消防管道
可以
直埋吗
答:
这个不
能
直埋的,这个需要做防腐处理和管道接口设置支墩后才
可以
的。
...
埋地
)采用和中连接方式好啊,设计为
沟槽连接
?
可以
焊接吗
答:
消防热镀锌钢管在地下不要
沟槽连接
!!最好焊接!地下
埋地
部分管道,当采用沟槽连接,出现漏水,基本上就无语了!!
室内消防管道
埋地
部份
连接
规范
答:
当采用
沟槽连接
件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa,公称直径大于等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 1.60MPa。8.2.6
埋地
金属管道的管顶覆土应符合下列规定:1...