www问答网
所有问题
当前搜索:
海湾主机注册烟感
海湾
gst9000我想加三个
烟感
,请问在
主机
上怎么操作?
答:
首先要给新加的几个
烟感
编码,注意:地址码不可以和原来的点位地址重复。编好地址后在报警
主机
上完成对新增点位的设备定义,设备定义的时候最好和原来的点位关联;最后运行设备注册就可以了。
海湾
5000
主机
为什么
注册
不掉设备 比如193号
烟感
器信号线都掐掉了...
答:
如果线拆掉还能
注册
到,那可能就是回路里有重码的设备,你可以把回路线再拆一或者单独带一些设备试试,如果注册信息还是之前那样的话那就是主板可能有问题了;如果注册信息正常,那就可以确定有重码。
海湾
GST200壁挂式报警
主机
,现场安装了17个
烟感
,我定义以后,
注册
不上 ...
答:
是否
主机
设回调试状态,如果主机在监控状是不能
注册
的。
海湾
消防
主机
型号5000怎么在回路上增加一个
烟感
器?
答:
海湾
5000
主机
回路上增加
烟感
,首先进系统设置菜单把系统工作状态设置成“调试状态”,然后进设备定义菜单选择回路号地址号,将增加的这个烟感进行设备定义,定义好了之后再进行设备注册把烟感注册上线就可以了。
海湾主机
原
注册
是
烟感
现改成声光报警怎么改
答:
系统设置——设备定义——总线定义——继承定义——输入你的回路(几回路)——按TAB键——二次编码多少号(比如111011——111是一层一区 011是设备编号)——在按确定——出现你的二次码编号(这里不用管)在按TAB键——把03(03是
烟感
的代码)改成13(13是声光)确定 就OK了!纯手打!记得...
消防
海湾
9000的
主机
,
烟感
在主机没登记,现场烟感会报警吗?
答:
会,
烟感
只要在线(无论是否
注册
),正常情况下,指示灯会闪烁,报警后,工作指示灯会常亮。但如果没在
主机
上登记,主机是不会报警的,所以这样的报警没有意义。如果没在主机上登记,主机上仍显示报警的话,极有可能是主机的程序出现了问题,需要联系
海湾
的技术人员现场进行数据初始化,再重新恢复一次。
海湾
消防中
烟感
从安装到定义到
注册
是怎么样回事啊
答:
1 安装:预埋\扫管\穿线\底座\接线\测量\挂锡\报检\隐蔽验收\可以挂设备了 2 定义: 计算回路设备数量\安排回路板\编辑所有设备地址编码\检查冲突 3
注册
:按定义好的,写入报警
主机
!
老师
海湾
5000,换一
烟感
,手头无编码器,用更改特性中更改编码,然后新增...
答:
海湾
火灾报警系统更换
烟感
最好是用编码器编一下地址码,然后替换原来的就可以,这样比较简单。如果没有编码器,可以通过火灾报警控制器修改地址码,不过前提是要知道探测器里面原来的地址码,也叫原码。要做这个操作之前最好找一个空的回路把烟感接在回路里面,通过设备
注册
可以获取设备的原码,获取原码...
海湾
消防
主机
显示屏报
烟感
,手报有故障是什么原因
答:
原因一般是设备老化、设备故障。是正常的,编码后一致后再换一个。没有火警时探测器也有报警的,所谓误报率,都是正常的。
烟感
故障拆除后再
注册
还是报故障怎么回事(
海湾
产品)
答:
主要有下面几个原因 1、拆除后,再安装不是原来的那个
烟感
了。因为烟感是有地址码的,外表一样但地址码不一样,如果不同回路的之间有互换,就很大几率出现故障 2、拆除后安装新的,但没有编码,故障原理与第一个一样 3、线路故障,可以测量一下信号线上的电压是否正常 4、设备问题,如拆除后被...