www问答网
所有问题
当前搜索:
海湾接线图解
海湾
的消防断电模块
接线
图怎接?
答:
海湾
的模块
接法
如上图
排烟防火阀的
接线
图?
答:
以排烟防火阀用
海湾
的控制模块
接线
为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
海湾
电话模块
接线
图
答:
海湾
的电话模块GST-LD-8304
接线图
如下 图来源当宁消防网
海湾
风机多线
接线示意图
和原理?最好详细点
答:
如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C模块来控制多线设备,
接线图
如下。单控设备 启、停双控设备
消防联动系统中消防电话的
接线
图。
答:
是
海湾
的消防电话接口(模块),完整的型号是GST-LD-8304,如下。详细
接线
如下图:1、GST-LD-8304消防电话接口主要用于将手提/固定消防电话分机连入总线制消防电话系统。2、GST-LD-8304消防电话接口可连接一台固定消防电话分机或最多连接100只消防电话插孔。3、可通过四线水晶头插座直接连接GST-TS-100A...
海湾
气体灭火怎么布线
答:
接线
路图和控制原理图
海湾
气体灭火
接线
图:y :感烟探测器 w :感温探测器说明:灭火系统各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的。系统的灭火过程 发生火灾时,当一...
海湾
设备联动消防广播与背景音乐
接线
图
答:
如上图
海湾
消防设备8301模块与24v 继电器和卷帘门控制箱
接线
图
答:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用 布线要求:...
海湾
8300模块
接线
图
答:
接线
图如下 1、GST-LD-8300模块主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备接线方式基本相同。设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,产生监管信号,可通过火灾报警控制器知道设备工作状态。2、GST...
海湾
消防风机控制柜怎样
接线
?
答:
如上所示
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾设备接线图大全
海湾广播模块接线图8361h
消防切换模块接线图
海湾二线制模块大全图
海湾消防二线制全套接线图