www问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓工作压力是多少
消火栓压力
规范要求
答:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa
;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。法律依据:《中华...
消火栓压力是
多大的?
答:
消防栓的压力一般是0.5mpa
。消防栓压力值为
0.15MPa~0.2MPa
为正常。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施。主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统。灭火...
消防栓的压力
要求多大?
答:
消防打压一般1公斤以上
。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10压强),需从室外地面算起。
消防栓的压力是多少
?
答:
4.当修建高度不超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa
;当修建高度超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa;5.消火栓栓口的静水压不该大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采纳分区给水体系。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采纳减压办法。
消防栓
水
压力
值
为多少
是正常.
答:
室外
消火栓
的公称压力可分为1.0 M Pa和1.6 M Pa两种.其中承插式的消火栓为1.0 M Pa、法兰式 的消火栓为1.6 M Pa.室内消火栓的公称
压力为
1.6 M Pa.
消火栓压力是多少
?
答:
消火栓最不利点动压和静水压力是动压0.35MPa、0.25MPa,静压0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,
不应低于0.07MPa
,多层住宅不宜低于0....
消火栓压力
值正常
为多少
答:
0.2MPa至0.4MPa之间。这个范围是根据
消防栓的
使用情况和灭火需要来确定的。如果水压过低,就会导致水流量不足,无法有效地灭火;如果水压过高就会造成水管破裂或者水枪失控等危险情况。
消防栓的压力是多少
?
答:
不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;就是说一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用
消防栓压力
记录仪、压力表等。
消火栓压力
值正常
为多少
答:
这种消防工具的正常
压力
值为0.15MPa-0.2MPa。按照相关规定,这个范围内的压力值可以保证
消防栓
在火灾时能够正常供水,起到灭火的作用。如果动压力超过0.70MPa,就必须设置减压装置,以保证
消火栓
能够正常
工作
。
超过100米建筑物
消火栓
的静压值和动压值分别
是多少
?
答:
超过100米时不应低于0.15MPa;水枪充实水柱一般建筑不应小于7米。我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定
消火栓
栓口静水
压力
不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内消火栓压力标准
地区消火栓压力是多少公斤
室内消火栓的工作压力分为
消防管道工作压力是多少
消火栓工作压力是动压还是静压
消火栓系统工作压力怎么确定
消火栓的压力标准是多少
消防管道的工作压力
消防管道16公斤压力打压