www问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管接消防栓开机三
消火栓立管
能
开机三
吗?
答:
不能。按照规定,
消防竖管
上不能使用机械三通,应该采用沟槽连接;在配水管或者配水支管上使用机械三通时,间距不小于一米,使用机械四通的间距不小于2米。
消火栓立管
一般是先
开机三
还是先安
消防
箱?如果已经把立管竖完的话开机...
答:
先
开机
。是比较方便。
消火栓
分室内消火栓和室外消火栓,室内消火栓是起火的时候用来灭火的,要配水带,水枪等。室外消火栓是
消防
车来的时候,用来取水灭火的。注意事项:消火栓使用注意事项:进行灭火的时候要确定现场的供电是不是断开了,如果没断电是不能直接用水进行灭火的。如果火场人多,而且情况比较复杂...
消防立管
可以
开机
械三通吗?规范有这句话吗
答:
《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范 GB50974-201》12.3.12条规定,配水干管(
立管
)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》 5.1.11 . 6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。还有其他...
GB50974-2014规范中
消火栓立管
可以
开机三
吗?
答:
不可以,gb50974-2014
消防
给水及
消火栓
技术规范,12.3.12第6条规定
消防立管
可以
开机
械三通吗?规范有这句话吗
答:
消防立管
不可以
开机械三通
。下图截自中华人民共和国国家标准《消防给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974-2014)
消防立管接消火栓
开三通距地面多高?
答:
这个需要看具体的设计的
消火栓
型号。这个具体消火栓箱型号不同,连接方式不同,连接管高度不一样的,如侧面进管,上部进管,底部进管三种。底部进管的800*650的单栓的是距地860㎜的下面连接管管中,1000*700的是距地780毫米的。
消防立管
可以
开机
械三通吗?规范有这句话吗
答:
1、不可以。建筑
消防管道
不能进行焊接,因此不能在消防管道上边开洞。2、消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。...
消防
水管
立管
能用机械三通吗?
答:
不可以。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定5.1.11.6条
消火栓立管
,进
消防
箱
开机三
的高度是多少
答:
这个根据
消火栓
型号不同而不一样的,如带自救卷盘的Z-J的基本上是距离建筑地面880mm,800*650的标准箱是距地960mm的,具体的见04s202消火栓图集。
消防
规范
立管
可以开口安装机三吗
答:
100的管能开65的
机三
可以,机四不行。100管机四最大开到50