www问答网
所有问题
当前搜索:
消防中控室设置要求
火灾报警控制器在
消防控制
室内的布置
要求
答:
火灾报警控制器在消防控制室内的布置应符合下列设置要求。
操作距离设备面盘前的操作距离,单列布置时应小于1.5m
。视距在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。维修距离设备面盘后的维修距离不宜小于lm。集中设置与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置。
消防控制室
的
设置
位置有什么
要求
吗?
答:
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔
。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房
开向建筑内的门应采用乙级防火门
。
消防控制室
的
设置要求
有哪些
答:
一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
。二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。三、
消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口
。四、消防水泵房和消防控制室
应采取防水淹的技术措施
。五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h...
消防控制室
的
设置要求
有哪些?
答:
每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量
。条文说明:3.1.5 多年来对各类建筑中设置的火灾自动报警系统的实际运行情况以及火灾报警控制器的检验结果统计分析表明,火灾报警控制器所连接的火灾探测器、控制和信号模块的地址总数量,应控制在总数低于3200 点,...
消防控制室
的
设置
规范
答:
消防控制室的门应向疏散方向开启,且人口处应设置明显的标志。送、回风管的设置消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。电气线路及管路的设置消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。设备面盘的设置
设备面盘前的操作距离
:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常...
消防控制室设置要求
是什么?
答:
1 单独建造的消防控制室,
其耐火等级不应低于二级
;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散门应直通室外或安全出口;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与...
消防控制室
的
设置要求
答:
具体应满足以下
要求
安全出口
消防控制室
应设在建筑物的首层,并应设直通室外的安全出口,安全出口的门应向疏散方向开启。易找到消防控制室应设在内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位,且宜靠近消防施救面一侧。不应设在厕所等房间消防控制室不应设在厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压...
高层建筑的消控室有什么
要求
啊?
答:
高层建筑的消防控制室有以下要求:单独建造的消防控制室,
耐火等级不应低于二级2
。附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔2。消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口2。消防控制中心的地面...
消防控制室
的国家规范及标准?
答:
1)独立设置的消防控制室,
其耐火等级不应低于二级
;附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。(2)消防控制室的门应采用...
消防控制
室内控制类设备布置
要求
答:
控制类设备在
消防控制
室内的布置
要求
有操作距离设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。视距在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。维修距离设备面盘后的维修距离不宜小于1m。通道
设置
设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防控制室的规范要求
消防局对中控室的要求
消防控制室设置有哪些要求
消防中控室新的要求
高层消防控制室的设置要求
消防控制室建筑设计要求
消防控制室的基本要求有哪些
消防控制室设置位置要求
消防控制室人员配备标准