答:
2、直立型喷头直立装置在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80%—100%向下喷洒,并且还有一部分喷向吊顶
,适宜装置在移动物较多,易出现撞击的场所如仓库,还能够暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以维护易燃物较多的吊顶顶硼。3、普通型洒水喷头不仅能直接安装,还能下垂安装于喷水管网上,将总水量...
侧喷
淋头
安装规范
答:
侧喷淋头安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是
当喷淋头与吊顶距离大于80m
,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...
消防侧喷安装规范
答:
直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm
。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式...
有谁知
消防喷
淋
侧喷喷头
咋
安装
吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
;边墙型喷头类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;安装间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
自动喷水灭火系统设置要求是怎样的?
答:
不论
侧喷
淋还是上喷或下喷,布置
喷头
时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离要求,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头...
侧喷
淋头布置在哪里好?
答:
侧喷
的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排
喷头
;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。
消防喷
淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防侧喷安装
图
答:
喷头安装
1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。5...
消防喷
淋
侧喷喷头
怎么
安装
答:
这个
侧喷
按照
大家好!请问:建筑
消防喷
淋
侧喷喷头
和下喷喷头如何布置?
答:
喷淋
侧喷喷头
距离顶棚应在150mm到300mm之间。酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计
规范
》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花高度不应...
消防喷
淋头的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷
淋布置
规范
:1、除吊顶型
喷头
及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在...