消防喷淋头坏了怎么更换
酒店
喷淋头
被
弄坏了
该
怎么
办?
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水
,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装...
如何更换消防喷淋头
安装堵头?
答:
如果是湿式系统,
先找到平层系统信号蝶阀,关闭后在末端试水把管网里的水卸掉,然后就可以拆管,拆完管用丝堵堵上即可
。预作用系统和干式系统在报警阀间关阀放气,然后拆管,装丝堵,之后在报警阀向管网重新充气。以上3种系统均要在消控中心配合,避免放气放水时报警起泵。
消防
淋水
喷头怎么换
答:
你指的是消防喷淋头吧?
这个一般是由专业人士操作的,不建议你自行更换
。具体程序是:关闭本层喷淋总管阀门,放水,更换喷淋头,开启总管阀门进行水压试验,如果漏水重复以上程序,一般水压试验30分钟以上不漏水即为合格。由于涉及到公用部分(总管阀门等),且单个喷头你也不好买,型号规格也不知道你清不清...
消防
器
喷头
可以
更换
吗?
答:
我估计是灭火器喷管吧,喷淋头在顶棚上小狗肯定够不着。再说了如果是喷淋头坏了水喷的那里都是,你根本没时间上网来问。可以换,
去卖消防器材
的店里买一个换上就可以了。喷淋头更换步骤:关掉区域支管上的信号蝶阀,打开末端试水,水放完就可以更换了,更换完把信号蝶阀复位,然后管网加压。
消防喷淋头
好不好
更换
答:
当然可以
更换
,那些老旧的、已经
坏了
的都要更换的。在用系统更换相对麻烦些。需要关闭本层的信号闸阀,使用“末端放水装置”排光本层的管内水。最好安排在下班或节假日,尽量减少停用
消防
设施的负面影响。
消防喷淋
冻裂要
更换
需要什么工具材料?
答:
喷淋头
冻
坏了
就
换
个喷头,镀锌钢管冻裂了就要套丝机、镀锌钢管、接头,切割机、麻丝或生胶带,球阀或压力表冻坏了就算个新的
消防喷淋头坏了
!消防系统有什么联动呢?
怎么
处理呢
答:
喷淋头坏了
,管网里的水必然会流出,其将导致水流指示器、压力开关报警,报警主机接报警后,将给喷淋泵发出指令,启动喷淋泵。如果喷淋头损坏,先将报警主机设置在手动状态,把损坏喷淋头本层的水关掉,打开本层的末端泄水,待水泄完后,
更换
喷淋头。
消防喷淋头
怀了,没有消防资质可以换吗
答:
可以的,这个只要是经过
消防
安全资格上岗证的监管员或者巡检员等的指导下是可以
更换
的,不需要具有消防资质的施工单位的。
消防喷淋头
爆裂的处理流程是什么?
答:
(1) 关闭区域供水阀门。(2) 打开本系统末端排水阀,(3)
更换喷淋头
。(4) 恢复喷淋系统的供水系统。发生火灾的情况下:(1) 立即通知
消防
监控室,并采取灭火器、消防栓灭火,消防监控室当值人员立即启动酒店火警应急预案。(2)扑灭火灾后,全面检查现场设备,做好记录、拍照,保护现场。(3)...
爆了
消防喷淋头
有一种应急抢修的工具叫什么
答:
这个没有紧急抢修工具,这个需要将分区信号阀关闭,从末端放水将系统水放掉,采用喷头专用扳手
更换喷头
。