www问答网
所有问题
当前搜索:
消防回路短路怎么解决
消防
报警系统
短路如何
处理
答:
2)短路隔离器可采用环形或树状分支两种总线短路保护形式,建议采用环形总线保护形式
,当总线中某一位置发生总线短路,其两侧的总线短路隔离器动作将该段线路隔离,但不影响本回路中其它总线设备正常工作;3)短路隔离器后所带设备线路恢复正常,隔离器可以实现自动恢复;4)插拔式结构,易于施工、维护方便。...
消防
自动报警系统
回路
故障
怎么
排除
答:
排除消防回路故障方法:
将回路板拆出来再装回去
,确定回路板损坏后更换回路板。
电路
回路短路怎么
回事怎么处理
答:
处理:用万用表测出短路之处,排除短路的地方
。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路,短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。在串联电路中,用导线或开关直接将某电路元件或负载的两端连接起来,这是...
电路
回路短路怎么
回事?怎么处理?
答:
3、元件损坏,例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为
短路
。4、气象条件影响,例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。5、人为过失,例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作等。人为破坏...
如何
扑灭电线
短路
引起的火灾?
答:
1.冷却灭火法:将灭火剂直接喷洒在燃烧着的物体上,将可燃物质的温度降低到燃点以下,终止燃烧。2.隔离灭火法:将燃烧物体与附近的可燃物质隔离或疏散开,使燃烧停止。3.窒息灭火法:阻止空气流入燃烧区,或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物质隔断氧气的助燃而熄灭。4.抑制灭火法:使灭火剂参与燃烧反应过程...
请问教一下,关于
消防
广播系统线路
短路怎样
查以及故障处理方法?
答:
可能原因有:a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息; c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器; e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。各个报警系统故障分析:...
消防
主机上显示
回路
故障
怎么
处理,输出电压正常
答:
如果摘下后测量电压为零,应检测其线间电阻值大小,线间值若过小,则可以判断线间
短路
,线间阻值一般大于1000K。如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小。注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备。通过一系列检测,判断出故障原因。3、找出故障原因后,我们应找到对应
回路
的端子箱,一般在弱电...
如何解决
线路
短路
问题
答:
经常检查电气设备和线路的绝缘情况是一项很重要的安全措施。此外,为了防止
短路
事故所引起的后果,通常在
电路
中接入熔断器或空气断路器,以便短路发生时,能迅速将故障电路自动切除。其他防护措施:1、合理的电源布局与接入方式,以及合理的网架结构,这是采用其他限流措施之前的首选方案,不适用于已有电网;2、...
消防
烟感探测器的信息线
短路怎么解决
答:
分段检测,找到
短路
点,处理故障就
解决
了。总线短路可能是:线路中间接头短路、接线端子处短路等(一般非专业电工施工经常出现,未按规范在接头处挂锡、多芯线未挂锡做端子头等),也可能是其他专业施工破坏保护管导致绝缘破坏短路;探测器故障的概率比较小。
西门子
消防
主机报对地
短路
是
怎么
回事,
如何
排查?请指教
答:
西门子的
回路
日常很稳定,但是一旦故障处理起来是很麻烦的,你那套系统应该是51系列的吧,故障原因大概以下几方面:1.回路总线对地电阻过低 2.模块与控制或监视设备连接线路对地电阻过低 上面两项都是线路故障,线路对地的原因大概有以下几方面,以便你查找:a.预埋线路被施工破坏,线芯接触预埋管道、钢筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防回路线路短路如何检测和解决
消防总线短路故障怎么解决
消防回路故障如何查
消防主机回路短路是什么原因
消防模块线路短路
消防模块短路如何处理好
万用表查消防回路接地
消防控制柜回路故障怎么办
消防主机报回路故障怎么处理