www问答网
所有问题
当前搜索:
消防强排烟
消防强排烟
是什么?
答:
消防强排烟
也称机械排烟,是利用排烟机把着火房间中所产生的烟气和热量通过排烟口排至室外,同时在着火区形成负压,防止烟气向其他区域蔓延。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区的压力,不使烟气流向非着火区,同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人...
消防强排烟
风口规范安装高度是多少?
答:
排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
消防排烟
风机之铝合金风口的安装注意事项 1、必须确保铝合金风口与箱体连接的...
消防排烟
什么意思?
答:
楼上笔误了,不是救火的时候,是火灾发生的时候,为了便于人员的疏散及
消防
人员的灭火行为,将烟气用机械
排烟
的方式或自然排烟的方式排至建筑物外。
排烟
风机怎么接线图解
答:
1、从消防主机拉五根线到
消防强排烟
风机电源控制箱,分别接请求,应答,常态,故障,COM,当然不同的消防设备,有不同的接法,具体还要看现场消防主机.2、这个是消防联动的问题,当探测区域内的报警器(烟感,温感)手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好...
消防强排烟
口与居民进风口安全距离
答:
这个按照设计技术措施要求的,室外进风口距离
排烟
口最小距离不小于6m ,宜为10m以上;室内规定的送风口距离排烟口距离不得小于3m
消防
联动测试
强排烟
风口无风,手动测试时,可以测试出风速!
答:
1内壁无抹灰,单独每一个风口能检测到有风,对风的影响阻力过大。2.打开的风口多了在确定风机启动的情况下,就是风井风阻过大,是不是联动测试时没有启动到风机或者电动
排烟
阀没动作。注意:“强排风”—排烟系统是
消防
系统中很重要的,失火后会产生很多的烟那是启动排烟风机和送风风机。 不能随便开...
消防排烟
风机在强制启动后如何停止
答:
可远程手动停止;可现场手动停止;当风管内温度超过280度后防火阀动作报警,联动停止。
消防强排烟
是否可以跟空调的排风同管吗?如果可以,怎么施工,有具的方...
答:
不可以。但
消防强排烟
系统可以兼作排风用,在设置上将消防排烟风机设成双速风机即可。 低速作为日常排风用,高速做消防排烟用。
消防强排烟
是否可以接新风排气?
答:
不可以。消防不允许,就算你接上,你的新风排气也排不出去。还有,当
消防排烟
风机启动,烟就会从新风管道进去该房间或者该区域。
大于200平方米小于500平方米超话需要做
消防强排烟
吗
答:
需要。当总建筑面积大于200m_或一个房间建筑面积大于50m_,且经常有人停留或可燃物较多时,就需要设置
排烟
设施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟系统设置要求
强排烟管道消防要求
消防强排烟不装可以吗
消防排烟图片
强排烟消防高度要求标准
消防强排烟新规范
消防排烟风量标准
消防强排风是什么意思
消防排烟系统包括哪些