每路可连接多少个探测器?
答:
1、任一台火灾
报警
控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防联动
控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...
消防
联动系统与
报警联动系统
有什么区别?
答:
区别:一、火灾
报警
控制器是系统的中枢,负责系统内探测报警及整个火灾
报警系统
的管理。二、
消防联动
控制器则是火灾报警系统中的一个子系统,仅负责管理系统内联动控制设备,并与火灾报警控制器通讯。三、一个系统可以没有联动控制器(对没有联动控制要求的系统),但不能没有火灾报警控制器。
消防联动系统
工作原理是什么
答:
一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防控制室,各种信号经消防控制器传出,声光信号
报警
,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。火势一旦扩大,自动喷水灭火系统启动,
消防联动系统
运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门系...
火灾自动
报警系统
及
消防联动系统
由哪几部分组成
答:
1、火灾自动
报警系统
:由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由火灾报警控制器、CRT图形显示系统组成。2、
消防联动系统
主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。(1)湿式:主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报...
消防报警联动系统
答:
在火灾自动
报警系统
打到自动状态下,当感温探测器或者感烟探测器探测到火灾时,会自动触发声光报警器报警。
联动
是指在火灾自动报警系统打到自动状态下,火灾报警被触发后,
消防系统
会去切掉非消防用电,关掉空调,触发放火阀动作,启动排烟风机、板排、电梯自动到一层并开门,刷卡门自动断电等系统的相关...
消防联动系统
是什么
答:
消防联动
控制设备是火灾自动
报警系统
的执行部件,火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息和预先设定的联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备。智能建筑应具备以下消防联动设备:消防水泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火。防火阀、送风阀、排烟阀、空调机、防排烟风机等,火灾时防止...
消防
自动
报警
及
联动系统
答:
消防系统
自动
报警
是指,火灾信号,通过探测器和主机现场鸣叫报警,同时主机发送信号到监控中心或消防中心报警。
消防联动系统
是指,当探测到火灾信号时,系统通过PGM或继电器联动输出,控制其他系统,比如喷水系统,灭火器系统。
消防联动系统
由哪些系统组成?
答:
消防系统
主要由三大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动
报警系统
;另一部分为执行机构,即灭火控制系统;第三部分为避难诱导系统(后两部分也可称为
消防联动系统
)。1.火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾警报器及具有其他辅助功能的装置等组成,以完成...
消防
火灾
报警系统
怎么
联动
答:
那么消防火灾
报警系统
怎么
联动
呢?
消防报警
处于自动状态的时候:1、温感、烟感接收到动作(或人为的按手动报警按钮),把信号传回主机,相应的联动排烟风机、防烟风机、电梯迫降首层、非消防电源切断、火灾层及其上下层或全部地下层广播响起、声光报警器响起、火灾层的防火卷帘降下,如为疏散通道处的防火...
什么是
消防联动
控制
系统
答:
即,控制和管理与消防有关联的设备或系统构成的控制系统称为
消防联动
控制系统,包括火灾时发出控制指令控制相关设备的动作,或发送联动控制指令启动其它相关系统,并接收被控制设备动作反馈信号等。火灾
报警系统
中,火灾报警控制器接到火警信号后发出指令,通过联动控制器控制相关设备的启动/停止、打开/关闭等,...