www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室开门要求
消防控制室
的门应该向什么方向开启
答:
消防控制室应该满足以下几点要求:
1、消防控制室的门应向疏散方向开启,且人口处应设置明显的标志
; 2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过; 4、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。消防控制室内的...
消防控制室要求
几个门
答:
1. 消防控制室应设置不少于1个出口,确保有直接通往室外的安全出口通道
。2. 当消防控制室位于地下室时,该出口与地面的距离不应超过15米。3.
出口的开启方向必须朝向安全区域
。
消防
监控室的
开门
有什么
要求
答:
消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层
,疏散门应直通室外或安全出口,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;通向室内疏散走道的疏散门应采用外开双扇甲级防火门,宽度1.2米或1.5米。
消防控制室
的门
要求
是什么?
答:
消防控制设备对常开的防火门的控制,应符合下列要求:
6.3.7.1门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;6.3.7.2防火门关闭信号应送到消防控制室
。由此可见,规范对防火门的自动控制提出了严格的要求,防火门的自动控制在自动消防系统中不可或缺。3.《人员密集场所消防安全管理》(GA654-...
消防控制室
的门需要甲级防火门吗?
答:
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门
。甲级防火门与乙级防火门的区别:1.防火材料的不同:甲级防火门和乙级防火门门框和门扇的钢板厚度都是相同的,材质上的区别就在于里面内置的防火珍珠岩棉的厚度,甲级防火门珍珠岩棉的厚度为52mm,乙级防火门的珍珠岩棉厚度为46mm;2.使用所在地的不同:甲级防火...
消防控制室
里面可以开其他门吗
答:
可以。
消防控制室
开往建筑内的门需要乙级防火门,开向建筑外的门无
要求
不需要特殊的钥匙进行开锁,因此消防控制室里面可以开其他门。消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号。
消防控制室
门口设置
要求
规范
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)规定,
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门
,疏散门应直通室外或安全出口。
消防控制室
的门应向()方向开启
答:
1:防火门的开启方向必须是,
向着疏散逃生方向开启
。2:在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤。3:经过防火门时,向疏散逃生方向开启的防火门容易推开,就算拥挤也能推开。4:如果反方向开启对逃生造成不便,而且疏散人数较多时,容易造成拥挤。5:所以防火门开向逃生疏散方向的...
消防控制室
用什么门,消防控制室门规范,消防控制室
答:
消防控制室
的门必须要采取甲级防火门,或者是乙级防火门,
开门
的方向必须是向外开。消防控制室设计
要求
:值班室vs控制室vs控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。(2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。(3)消防系统规模大,需要集中...
消防控制室
的设置规范
答:
消防控制室的门应向疏散方向开启,且人口处应设置明显的标志。送、回风管的设置消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。电气线路及管路的设置消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。设备面盘的设置
设备面盘前的操作距离
:单列布置时不应小于1.5m;
双列布置时不应小于2m
。在值班人员经常...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防控制室直接对外的门
消防控制室大门要求
消防控制室应该有几个门
消防控制室有门槛要求吗
消防控制室门的要求规范
消防控制室一个门行吗
消防控制室必须两个门吗
消防控制室直接对外的门不让开
消防控制室安全门要求