消防栓最不利点静压
下列关于消火栓系统
最不利点
处
消火栓栓
口的
静压
的说法错误的是...
答:
最不利点处消火栓栓口的静压:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。当采用稳压泵稳压时,最不...
最不利点消火栓的静水压力
不应低于多少
答:
最不利点消火栓的静水压力不应低于0.6MPa到1.0MPa
。根据查询《消防给水及消火栓系统技术规范》显示,消火栓最不利点静压的限制为0.6MPa到1.0MPa。室内消火栓的静水压力具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa,充实水柱距离不小于10米。
...其最低有效水位应保证
最不利点消火栓栓
口
静压
不应低于( )MPa。_百 ...
答:
【答案】:B 高位
消防
水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施
最不利点
处的
静水压力
,并应按下列规定确定:1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa(建筑高度80m某宾馆为一类高层公共建筑);2、高层住宅、二类高层公共建...
...低有效水位应能保证系统
最不利点
处
消火栓栓
口
静压
不小于( )MPa...
答:
【答案】:A 建筑高度超过100m的高层民用建筑,应保证
最不利点消火栓静水压力
不低于0.15MPa。
消火栓
压力多少为正常范围
答:
消火栓最不利点
动压和
静水压力
是动压0.35MPa、0.25MPa,
静压
0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0....
消防最不利点静压
是多少
答:
消火栓最不利点
的惊讶根据规范要求的是 .2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不 利点处的
静水压力
,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、...
超过100米建筑物
消火栓的静压
值和动压值分别是多少?
答:
我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定
消火栓栓
口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。建筑高度不超过100米时,
最不利点静压
不应低于0.07MPa;超过100米时不...
消防栓
水压标准规定
答:
当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大
不利点消火栓静水压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
消火栓栓
口的静水压不应大于1.0OMPa,当大于1.0OMPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。消防水压直接影响...
为什么高位
消防
水箱的设置高度应保证
最不利点消火栓静水压力
算,而不是...
答:
高位消防水箱的设置高度应保证
最不利点消火栓静水压力
.当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
消防
喷淋系统中
最不利点
的
静水压力
是多少
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑
最不利点消火栓静水压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述
静压
要求时,应设增压设施。同时,
消火栓栓
口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓...